Vad är den minsta storleken för ledning / mast som krävs för en 100-volts enfas 240 volt överliggande elektrisk tjänst?
Även om du säkert är säker med att använda NEC som ett minimum, kommer det att variera något baserat på jurisdiktion och kraftföretag. Du bör kontakta din lokala inspektionsmyndighet och ditt kraftbolag.
Service maststorlek kommer att anges av det lokala verktyget, även om 2 "styv metallrör är vanligt. National Electrical Code (NEC) har bara detta att säga ...
National Electrical Code 2011
Article 230 Services
Overhead Service-Drop Conductors
230.28 Service Masts as Supports. Where a service mast is used for the support of service-drop conductors, it shall be of adequate strength or be supported by braces or guys to withstand safely the strain imposed by the service drop. Where raceway-type service masts are used, all raceway fittings shall be identified for use with service masts. Only power service-drop conductors shall be permitted to be attached to a service mast.
Det lokala verktyget kommer inte att ansluta serviceledare till en servicepunkt som inte uppfyller deras standarder, så bara de kan berätta vad de förväntar sig.