Breaker resor efter att ha försökt installera ett nytt uttag

0

Jag uppdaterade mina döttrar sovrum och bestämde mig för att ersätta alla uttag med nya. (de gamla var målade över) allt var bra tills jag kom till det sista utloppet och försökte återansluta den nya som det genast startade och snubblade brytaren. Jag trodde kanske att jag kanske hade jag kopplat den felaktigt, hade ett dåligt uttag eller ett nick i ledningen men nej. Jag är förvirrad eftersom jag inte alls lagt till något i denna krets för att öka belastningen. Också en konstig sak .... brytaren stannar och resten av uttag fungerar bra så länge det varma och neutrala på det här uttaget inte berör. Jag har dem avskärmade separat och allting är bra. Nu då? Kan det vara så att brytaren själv är felaktig?

    
uppsättning Julie Dane 13.05.2016 18:47

2 svar

3

Säg du att du bytte ut affärer när de var heta? Eller helt enkelt att det sista uttaget startade? Om den senare kan det vara ett defekt uttag eller en defekt installation. Och det är möjligt att gnistfallen skadade ett tidigare funktionellt uttag. Installera inte något som är förkolat. Titta noga igen för nicks i isoleringen.

Jag skulle försöka igen med en ny behållare, men låt utloppet hänga ur kryssrutan tillfälligt och se vad som händer. Om det fungerar, stäng sedan av strömmen, montera behållaren och se vad som händer.

Det borde vara så att alla kretsar borde vara avstängda när du arbetar med dem.

    
svaret ges 13.05.2016 19:04
1

Det är mycket vanligt när du byter ut utlopp för att oavsiktligt mala ut en ledning eller skruvplintarna på uttaget, till en jordledning eller till metallsidan av kopplingsboxen. Det kommer att fungera när det dras ut ur lådan, men när du slår tillbaka den igen, pfoof! En vanlig teknik är att linda in elektriskt band runt sidorna på uttaget för att täcka de terminala skruvarna.

Använd inte "backstabs" (där du jab en tråd i ett hål). De ses allmänt som opålitliga och lite farliga. Använd antingen skruvplintarna eller skruvklämsystemet som används på bättre kvalitetsuttag. Den här sidan här diskuterar skillnaden. Om du inte är säker på om ett uttag använder skruvklämma, kan du också använda skruvarna på normalt sätt.

Billiga 66 cent uttag är billiga. Du kan få mycket bättre försäljningsställen, som ovanstående länk beskriver, i intervallet $ 2,50 till $ 5. Vissa uttag har en av slitsarna T-formade, köp inte dem om inte din tråd är 12 AWG och din strömbrytare är 20 ampere.

Ett problem med billiga backstabs är hålen kan vara överallt, och det kan vara oklart vilka hål du ska använda. Inte ett problem med skruvplintar eller skruvklämma eftersom hålet ligger precis bredvid relevant skruv.

Skruvarna är olika färger. Silverskruvarna är för neutrala (vita). Mässingskruvar är för heta (svart, rött, etc.)

Du vet självklart att utloppsspår inte är slingor, det varma och neutralt bör inte kortslutas till varandra vid slutet av körningen. De ska gå till motsatta sidor av det sista uttaget.

    
svaret ges 16.05.2016 04:39