Jag vill först börja med att säga att jag inte är en snygg man snäll kille. Min AC har brutit varje helg under de senaste 2 månaderna. Majoriteten av brottet är konstant läckande från området jag kommer att gå över nedan. Efter 3 gånger att ersätta det slutade min fläktmotor att bli dålig. När jag hade bytt ut motorn så började röret läcka igen. Vi bytte ut röret igen i helgen med vägledning från en rörmokare, han rådde plast och metall var problemet så han instruerade oss om hur vi kunde skapa en bra anslutning med hjälp av cpvc och adaptrar som vi implementerade. Igår kväll märkte jag att AC läcker igen, den här gången är det från samma vattenlinje men det är på andra sidan spolen den här gången. Jag känner att det finns något i raden någonstans orsakar otillbörligt tryck som orsakar att systemet läcker ut vid sin svagaste punkt. Jag har bott i huset i 5 år och har inte haft den här frågan tidigare.
Jag vet inte namnet på den här raden, så jag har svårt att gå till lösningar. Ingen verkar veta hur man arbetar på mitt system och jag har inte råd med de $ 10k som de vill ersätta det. Jag når ut här i hopp om någon har en bra uppfattning om vad som kan orsaka läckage eller hur man ska diagnostisera. Här är några bilder och verbiage att följa med dem. Någon hjälp är så uppskattat!
Frågor
Invändig kartläggning
A.Kondensrör
B.Spoldetläckandevattnetgårigenom(förstaläckanvardirektföreden,andraläckanärdirektefterdet).
C.Mycketvarmtkopparrör(troddedetvarkanskedethärkrymptepvcnärdetblevvarmtförattvifortsatteatthittadentrådadeadapternväldigtlösävenefterattvidragitdet,såvårsenasteinställningtogbortdettamöjlighet)
D.Kallvattenlinjesomvifortsätterattbytaut
E.Platsdenförstaläckanhäntinnanduläggermässingsförlängningpå3:egången,efterinstallationenläcktedenfortfarandedärmässingochPVCträffades
F.Avloppsslangfrånspolensomläckernu
Första/Andraläckan
Tredjeläcka
Aktuellläcka
Frågor
Fråga: Vad skulle jag kalla linjen markerad D när du googlade. Vattenintagslinje?
A: "Intag" typ av verk (vi alla förstår det), men andra användbara internet-söktermer kan innehålla utbud, PCV och radiator.
Q: Jag känner att problemet beror på nytt tryck i systemet eftersom läckan fortsätter att röra sig, hur diagnostiserar jag om det är trycket och det som orsakar trycket?
A: Ett vattentryck är hur du bestämmer vattentrycket, och jag tror att det troligen kommer att vara användbart (minst, i allmänhet, det tryck du har). Jag tror att du kommer att vilja installera en tryckreduceringsventil och eventuellt också en vattenhammareavledare.
Letar du efter andra råd eller tips för att räkna ut det här.
Problemet kan vara vibrationer. Om vibrationer är närvarande, använd en flätad kontakt (för tryck över 25 psi) eller använd en slanganslutning av gummi (vanligtvis för tryck under 25 psi). Säkerställ också rören med ringar när det är möjligt.
Högt vattentryck kan också orsaka läckage. Om detta i första hand är ett tryckproblem , då en tryckreduceringsventil och / eller eventuellt ett vatten hammare ska hjälpa till. Du kanske vill installera mer än en tryckmätare (före och efter) radiatorn.
Läs andra frågor om taggar plumbing hvac air-conditioning Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna