How att flytta 50 amp hot tub ledningar från PVC-ledning till takbjälkar

1

Jag har ett hus i Seattle WA med en badtunna som var ansluten när jag köpte huset. Några ledningar finns i grått styvt rör (PVC?) Som är fäst vid garagetaket. Jag vill omdirigera dessa genom takbalkarna för att rymma en ny garageport och för ett snyggt utseende. Gipslocket har tagits bort.

I panelen finns två 50 Amp-brytare. Det finns totalt 4 ledningar: 2 heta, 1 neutrala och 1 jordade, samma storlek tror jag # 6. Dessa lämnar panelen via en kortslutning av flexledning som går in i en kopplingslåda. Genom att gå ut ur anslutningsrutan dirigeras ledningarna längs taket i PVC-ledningen. Denna ledning går ner i en betongblocksvägg och in i en stor växellåda. Avslutande omkopplingsboxen är en tredje typ av ledning, flexibel vätsketät PVC.

Jag vill byta ut PVC-rörledningen som är fastsatt i taket och istället köra tråd genom takbalkarna. Jag behöver fortfarande en ledning eftersom väggarna i garaget är betongblock. Av estetiska skäl föredrar jag att ersätta PVC-ledningen på garageväggen med EMT. Den utomhus portioner är en liten resa risk men det är ett problem för en annan dag.

I takbalkarna tror jag att jag vill ha 6/3 NM-B. Vad jag är osäker på är hur man gör övergångarna: från panelen in i taket och ut från taket till omkopplingsboxen. Jag har inte arbetat med 6/3 NM-B, men jag misstänker att det kommer att vara för stort för att passa genom befintliga rörledningar. Ledningarna kan passa på det. Jag tar bort manteln från 6/3 NM-B. Men båda fallen är jag oklart på koden. Rörledningarna i båda ändar är korta, kanske 3 'från tak till tak och 4' från tak till växelbox.

Jag kunde använda övergångslådor för att göra övergångarna, men det känns renare & enklare att ha kontinuerliga ledningar. 6/3 NM-B-tråden kommer i rulle så jag kommer att få mycket att spara.

Så mina frågor är:

1) Är 6/3 NM-B den högsta tråden för löpning, tänkte takbalkarna?

2) Kan denna ledning köras via ledningen som-är?   2a) Om så, vilken storlek flex och vilken storlek EMT?

3) Kan denna ledning ledas genom ledningen efter att ha avlägsnat manteln?    3a) I så fall vilken storlek flex och vilken storlek EMT?

4) Kan jag oftast göra en kontinuerlig körning med den nya tråden eller behöver jag kryssrutor?

Några ledtrådar uppskattas!

    
uppsättning Todd Hivnor 21.10.2018 21:11

2 svar

1

6/3 NM-B är inte tråd, det är kabel. Kablar innehåller flera ledningar. NM är bra för att löpa genom takbalkar i torra områden där kabeln kommer att skyddas. Om vatten är involverat på något sätt behöver du UF-kabel.

Kabel kan köras genom ledning, men bara om du är masochist. Det blir ett ganska svårt drag. Du behöver mycket större rörledning, eftersom ledningsfyllningen beräknas genom att titta på den bredaste dimensionen av den plana kabeln och föreställa sig en rund tråd som diameter.

Det finns ett undantag som tillåter den här imaginära ledningen att fylla det mesta av ledningen om det är den enda kabeln i ledningen. Men det gör det bara ett svårare drag, och målar dig i ett hörn vad gäller eventuell framtida användning av den rören.

Du kan inte ansluta kabeln och använda de enskilda ledningarna. Det beror på att de enskilda kablarna inte har individuella trådmarkeringar för att avslöja deras typ och grad av isolering, och i allmänhet är deras isolering inte tillräckligt tuff för att överleva någon typ av användning utanför en kopplingslåda. De är tillåtna som korta pigtails helt inuti korsningslådor.

Om du hittar en kabel vars inre ledningar är markerade som en slags tråd som är laglig för användning i den applikationen, har du en fältdag. Detta är sällsynt men inte ovanligt, prata med din lokala elförsörjning.

Du kan inte göra en kontinuerlig körning med ny tråd eftersom du inte kan använda lösa ledningar i ledningsnätet. Du måste antingen passa ledningen i bjälkarna, eller använd någon form av kabel som är märkt för sådan användning.

Om du kör hela metallröret, det är en mindre tråd som du behöver bära, eftersom metallröret fungerar som jordtråd.

Innan du bestämmer dig för romantiken av kontinuerliga trådlöp, räkna dina böjningar. Mer än 360 grader böj mellan åtkomstpunkter är olagligt. Mer än en gör att exponentialet blir hårdare.

Det är väldigt enkelt att bygga en ledningsväg som är så svår att dra att du slutar behöva ringa en professionell att göra det. Professionella gillar inte att göra en liten del av arbetet, och vill ha en stor del av det totala arbetet. Åtkomstpunkter är nyckeln till att undvika detta, men självklart är åtkomstpunkter fiendens "färdiga utseende" av någon anledning. Jag vet inte varför, viktorianerna hade inga problem att montera bedårande skåp där tillgången till tillgången behövdes. Det är ett jobb på 20 minuter att byta min badkar. Verkligen.

    
svaret ges 21.10.2018 22:38
0

Du kan inte ta bort locket från NMB, den enda fördelen med NMB inuti är att det behöver ledning men det går inte att gå utåt (ledning utsidan är listad som fuktig / våt plats) när du använder NMB måste den skyddas till en höjd på 8 ', eftersom du redan eller det låter som om du har thhn / thwn wire Jag skulle fortsätta använda det och lägga till en krysslåda för att skarpa eftersom det låter som om du behöver några få fötter. Detta eller använd befintlig tråd utanför eftersom den bör listas för fuktig våt plats, kör sedan NMB på vindsurfområdet och skar i en låda när den går ut. PVC-ledningen är enkel att arbeta med och lätt att återanvända. Om du använder EMT utanför, se till att du använder utvändiga kopplingar och boxändar (de som håller in med skruvar på sidan är inte utvändiga) har den fuktiga platsen en komprimering de kostar bara lite mer.

    
svaret ges 21.10.2018 21:43