Hvac Fläkten blåser bara i "fläkt på" -läge under uppvärmning

3

Våra HVAC-fläkt blåsar bara i "fläkt på" -läge under uppvärmning. Med andra ord kommer fläkten inte att blåsa i värmemodus om den växlas till "fan auto". Både fläkten på och fläktläget fungerar vid kylning. Se bilden nedan, några idéer?

UPDATE

Jag glömde också att jag hade blåsaren ersatt 1 år tillbaka och undrar nu om ledningen av det skulle kunna vara den skyldige. Se den här länken för information om original och nya blåsare.

    
uppsättning user1463809 30.10.2015 21:12

3 svar

2

När fläkten är inställd på "auto", om enheten går in i "uppvärmning" -läget, tänds brännaren, då skickar en värmekänslig enhet en signal till ett relä som slår på fläkten. Fläkten skjuter upp uppvärmd luft i kammaren och genom kanalerna men det tar också bort värme från förbränningskammaren, så om fläkten inte inte startar eller misslyckas under drift slocknar brännaren för att förhindra överhettning, skada , eld, etc.

Om din fläkt inte kommer på kan det vara en dålig värmeavkänningsenhet eller ett dåligt relä (fläktmotor och strömförsörjning verkar bra eftersom du anger att det fungerar under andra omständigheter).

Du angav inte huruvida brännaren fortsätter att fungera utan att fläkten går, om så är fallet kan du få ett extra problem om ditt system är utformat (som det mesta är) för att stänga av brännaren vid fläktfel.

    
svaret ges 30.10.2015 22:13
0

Om fläkten bara fungerar automatiskt, spelar det ingen roll vilket märke. Det är värmesensorn som berättar att fläkten slås på. Det är inte fläktreläet som någon kommenterade ovan. Om det var reläet, skulle det inte fungera på någon position, auto eller manuell. Både värmesensorn som styr fläkten och strömbrytaren vid termostaten som styr den manuellt, ansluts till samma relä som slår på fläkten. Så ditt problem är definitivt värmesensorn som slår på din fläkt när ugnsvärmekammaren når önskad temperatur. Det kan också vara lös tråd någonstans, men det här är väldigt mycket sällsynt.

    
svaret ges 08.01.2019 09:18
-1

Jag hade exakt samma problem på HVAC. 1. Ugnen blåser varm luft endast i "FAN" -läget. 2. När den mekaniska termometern växlas till "AUTO" kunde jag höra klickljudet från enheten, men FAN börjar inte blåsa den heta luften alls.

Enligt den professionella verkar den vara orsakad av den defekta värmesensorn / termostaten på ugnenheten. Selve delen kostar omkring 150 dollar.

    
svaret ges 26.12.2015 20:23