Gränssnittskretsar för matlagningsapparater kan vara komplexa och jag låtsas inte vara expert på detta område. Efter att ha läst igenom NEC var jag inte klar över hur efterfrågefaktorer skulle fungera i din situation. Efter att ha gjort lite forskning kom jag över den här artikeln från ECMAG som anger:
...Derating is not permitted when one branch circuit supplies two ovens and no cooktop.
Vilket innebär att du bara måste lägga till belastningarna
20A * 240V = 4800W
30A * 240V = 7200W
4800W + 7200W = 12,000W
12,000W / 240V = 50A
Så måste du överstiga överströmningsskyddet och ledarna till en 50 ampere belastning.