Användning av två ugnar i ett utlopp

4

Jag har två ugnar. En är 20 amp vid 240 V och den andra är 30 amp vid 240V. Och jag har en 240 V 50 amp uttag krok upp till en krets. Skulle detta vara tillräckligt för att springa två ugnar utan att överhetta ledningen och överbelasta strömbrytaren?

Jag har fått höra att 1 krets kunde hantera två apparater. Jag har fått höra el 20 + 30 amp är inte lika med 50 amp. De använder den genomsnittliga amperageavdragsberäkningen för att beräkna kretsen kunde hantera den.

Min fråga skulle 50 amp 240 V krets kunna hantera dessa två ugnar utan att värma tråden eller blåsa kretsen?

Dessa ugnar kommer att sättas på samtidigt.

    
uppsättning Raymond 12.01.2016 17:48

3 svar

3

NEC 220.55

The load for household electric ranges <...> individually rated in excess of 1.75 kW shall be permitted to be calculated in accordance with Table 220.55.

Baserat på not 3; Eftersom ett sortiment är märkt 7,2 kW (30A x 240V) och det andra är 4,8 kW (20A x 240V), kan vi helt enkelt lägga till den totala märkta kW av båda och multiplicera den med efterfrågefaktorn som finns i kolumn B - du har 2 apparater som ligger mellan 3,5 och 8,75 kW, så efterfrågan är här 65%.

7,2 kW + 4,8 kW = 12 kW

12 kW x 65% = 7,8 kW eller 7800 W

7800 W / 240 = 32.5A

Slutligen, eftersom ugnskretsarna är under 600V och icke-kontinuerliga belastningar gäller följande kod:

NEC 210.19 (A) (1) (b)

The minimum branch-circuit conductor size shall have an allowable ampacity not less than the maximum load to be served after the application of any adjustment or correction factors.

..., dvs dina ledare (ledningar) ska vara dimensionerade till minst 32,5A (de borde vara redan) och din brytare ska sedan vara dimensionerad till dina ledningar (vilken den är).

Din nuvarande 50A-brytare är tillräcklig för den här applikationen.

    
svaret ges 12.01.2016 19:06
0

Gränssnittskretsar för matlagningsapparater kan vara komplexa och jag låtsas inte vara expert på detta område. Efter att ha läst igenom NEC var jag inte klar över hur efterfrågefaktorer skulle fungera i din situation. Efter att ha gjort lite forskning kom jag över den här artikeln från ECMAG som anger:

...Derating is not permitted when one branch circuit supplies two ovens and no cooktop.

Vilket innebär att du bara måste lägga till belastningarna

20A * 240V = 4800W
30A * 240V = 7200W
4800W + 7200W = 12,000W
12,000W / 240V = 50A

Så måste du överstiga överströmningsskyddet och ledarna till en 50 ampere belastning.

    
svaret ges 12.01.2016 19:46
0

Derating fungerar inte för dig eftersom det bygger på teorin att du knappast någonsin använder allt på samma gång. I ditt fall är hela punkten för att ha två ugnar att använda båda på en gång. Så du måste ta med ärliga 50A av service för att köra de 2 ugnarna.

Kom ihåg att brytare skyddar kablarna. Jag skulle se till att brytaren är 50A och vajern är 6 gauge, ta bort 50A-uttaget och installera ett 30A uttag och 20A uttag intill det. Det gör det omöjligt att ansluta mer än 50A enheter.

Min gissning är att 6 gauge inte passar på ett 20A uttag, och kanske inte passar på ett 30A uttag heller. I så fall grisar du båda utlopp (10-12 gauge för 20A och 8-10 gauge för 30A) och förenar dem med en skarvteknik som är klassad för 50 ampere. Du kanske vill använda en extra djup elbox för detta.

Jag fattar att dessa ugns värmningselement kommer att cykla till och från för att hålla inställd temperatur? Anledningen till att jag frågar är att om de inte cyklar och kör kontinuerligt med max möjlig ström i mer än 3 timmar, det är vad koden kallar en "kontinuerlig" last och du måste öka nuvarande kapacitet med 20%. I det fallet eller om du bara vill överdesigna det, kan du installera ett 30A-brytare och 30A-uttag på befintlig trådlängd och dra en andra trådlöpning på 10 gauge, anslut den till en 20A-uttag och en 20A-brytare. Koppar är billigt, att dra tråd är svårt.

    
svaret ges 14.01.2016 08:52