Replaced badrumstak taklampa och nu permanent påslagen resor byta om flicked

0

Jag bytte ut takluckan för badrummet nyligen, men sedan jag gjorde det är det permanent påslaget och om du slår på strömbrytaren för att stänga av den, går den upp på ljusspjällsbrytaren vid säkringsboxen.

Jag trodde att anslutningen bor för att leva, neutral till neutral och jord till jord skulle ge önskat beteende men inte fallet. Jag tog ett foto på hur det var uppkopplat innan jag till och med rörde något (nedan).

Som du kan se finns tre levande / neutrala och jordledningar som kommer från taket. Jag var inte säker på vad syftet med det vita terminalblocket var som verkar koppla upp två neutraler från taket som jag trodde skulle bara göra detsamma som att lägga alla tre i det bruna blocket.

Hur som helst är det ett otroligt tätt utrymme att arbeta med mängden kablar här men jag antar att jag skulle behöva rewire det precis som det var förut enligt bilden? Jag skulle vara intresserad av att veta varför det måste vara så (jag försökte söka på nätet men det finns så många olika scenarier jag trodde det skulle vara lättare att bara förklara mitt fall med bild här).

Det finns bara en ljusbrytare för detta badrumsljus.

    
uppsättning zigojacko 01.10.2017 12:51

1 svar

1

Tja, du kan se hur de ställer upp det här. Den gamla lampan går in på baksidan av terminalerna 2 och 4, och det är det gjort. Jag har ingen aning om vad som skulle innebära att du röra med några andra ledningar, på bilden är det rätt.

Vänster till höger är de fyra terminalerna

  • alltid-hett (från utbud, till annan belastning och att byta)
  • neutral (från tillförsel till annan belastning) och på andra sidan till lampa.
  • jord (från utbud, till annan belastning, för att växla och att öka)
  • Switched-hot (från strömbrytare) och på andra sidan till lampa.

Sätt tillbaka det och du borde ha det bra.

Den unga lilla vita splitsen verkar helt enkelt vara att den svarta ledningen är för kort.

    
svaret ges 02.10.2017 05:00