Central AC i vår lägenhet fungerar inte effektivt under sommaren; Vi kör AC kontinuerligt i 14 timmar om dagen för att hålla temperaturen under 80 grader. Som du kan föreställa dig, har vår elräkning blivit ett stort problem.
( Redigera: Observera att underhållspersonalen är inkompetent och hanteringen bryr sig inte om vårt problem alls - "att få den centrala AC-fasten" är inte ett alternativ , om det är till och med fixerbart)
Jag köpte en användbar bärbar AC-enhet (cirka 11 000 BTU, betygsatt till 12 ampere) och kopplade den till ett godtyckligt uttag nära ett fönster, för jag kunde alltid göra det med en liknande AC i mitt föräldrars hus. Den bärbara enheten fungerade bra i ett par minuter och slog sedan av strömbrytaren, vilket också stängde av datorn.
Efter en hel del test har jag bestämt att alla utlopp i de två sovrummen och i vardagsrummet avgår en enda 15-amp krets (vilket var "hjälpsamt" märkt "belysning" i kretsboxen). Detta reglerar varje utlopp som ligger inom räckhåll för ett fönster. Det finns två kretsar märkta "pluggar" i strömbrytaren, men AFAICT de är inte anslutna till något (såvida de inte är för uttag i köket).
Självklart för att det är en lägenhet kan jag inte göra något med ledningarna, och jag kan inte använda en förlängningssladd på en 11000 BTU AC ... har jag skruvat här? Är detta typiskt för en lägenhet med central AC?
Den fullständiga uppsättningen kretsar är (som de är märkta):
- Central AC: 2x30A
- Centralvärme: 2x30A
- Badrum: 2x15A
- Pluggar: 2x20A
- Ljus: 1x15A (igen, det här täcker faktiskt utloppet i 3 rum, det finns ingen belysning)
- Avfallshantering: 15A (ingenstans nära ett fönster)
- Diskmaskin: 15A (ingenstans nära ett fönster)
- Elektrisk räckvidd: 2 x 40A (ugn / spis)