Alla uttag på en 15-amp krets, behöver AC-enhet

3

Central AC i vår lägenhet fungerar inte effektivt under sommaren; Vi kör AC kontinuerligt i 14 timmar om dagen för att hålla temperaturen under 80 grader. Som du kan föreställa dig, har vår elräkning blivit ett stort problem.

( Redigera: Observera att underhållspersonalen är inkompetent och hanteringen bryr sig inte om vårt problem alls - "att få den centrala AC-fasten" är inte ett alternativ , om det är till och med fixerbart)

Jag köpte en användbar bärbar AC-enhet (cirka 11 000 BTU, betygsatt till 12 ampere) och kopplade den till ett godtyckligt uttag nära ett fönster, för jag kunde alltid göra det med en liknande AC i mitt föräldrars hus. Den bärbara enheten fungerade bra i ett par minuter och slog sedan av strömbrytaren, vilket också stängde av datorn.

Efter en hel del test har jag bestämt att alla utlopp i de två sovrummen och i vardagsrummet avgår en enda 15-amp krets (vilket var "hjälpsamt" märkt "belysning" i kretsboxen). Detta reglerar varje utlopp som ligger inom räckhåll för ett fönster. Det finns två kretsar märkta "pluggar" i strömbrytaren, men AFAICT de är inte anslutna till något (såvida de inte är för uttag i köket).

Självklart för att det är en lägenhet kan jag inte göra något med ledningarna, och jag kan inte använda en förlängningssladd på en 11000 BTU AC ... har jag skruvat här? Är detta typiskt för en lägenhet med central AC?

Den fullständiga uppsättningen kretsar är (som de är märkta):

  • Central AC: 2x30A
  • Centralvärme: 2x30A
  • Badrum: 2x15A
  • Pluggar: 2x20A
  • Ljus: 1x15A (igen, det här täcker faktiskt utloppet i 3 rum, det finns ingen belysning)
  • Avfallshantering: 15A (ingenstans nära ett fönster)
  • Diskmaskin: 15A (ingenstans nära ett fönster)
  • Elektrisk räckvidd: 2 x 40A (ugn / spis)
uppsättning user45623 01.07.2015 04:27

3 svar

4

Vi löste problemet med den bärbara AC-enheten genom att köpa en kraftig 15-amp, 12-gauge förlängningssladd och köra den från badrummet till AC genom fönstret. Eftersom badrummet är i sin egen krets, går inte växelströmbrytaren på brytaren. Ett stort tack till dem som föreslog detta i kommentarerna.

Ironiskt nog har ledningen beslutat att ersätta vårt centrala luftkonditioneringsapparat efter att jag upptäckt mögel i enheten, och deras efterföljande inspektion visade också att det hade en allvarlig Freon läcka.

    
svaret ges 20.07.2015 21:10
1

Om du testa varje uttag och hitta spänningsfall på någon av dem kan du kanske hävda att ledningarna inte uppfyller koden och tvinga hyresvärden att göra vissa ändringar på så sätt.

(NEC 210-19 FPN nr 4) i den nationella elkoden anger att ett spänningsfall på 5% vid den längsta behållaren i en grenledningskrets är acceptabel för normal effektivitet. I en 120 volt 15 amperekrets innebär det att det inte borde vara mer än en 6 volts droppe (114 volt) vid det längsta uttaget när kretsen är fullt laddad. Det betyder också att kretsen har ett motstånd som inte överstiger 0,4 ohm.

    
svaret ges 17.10.2015 02:27
-2

Anslut den till kaminen, det är 240

    
svaret ges 05.07.2018 18:42