Jag bytte ut ljuset i vårt vardagsrum, som styrs av en dimbar brytare, och nu är lampan alltid på.
När dimmeren är i avläge är ljuset inte särskilt ljust. När jag slår på lampan genom att öka dimmerinställningen blir ljuset gradvis ljusare som förväntat. När jag placerar mitt öra bredvid dimmerströmställaren, kan jag höra ett surrande ljud. Volymen av det surrande ljudet blir tystare när jag sänker dimmerinställningen.
Medan jag bytte ljuset, slog jag ljusströmbrytaren i läge utanför; Men till min förvåning fick jag fortfarande en liten elektrisk chock (det skadade, men jag överlevde).
Lampan monterades med två ledningar: brun och blå. Monteringen i taket har också en brun och blå tråd, så jag förbinder blå till blå och brun till brun.
Jag har några frågor:
Matchande färger är vanligtvis korrekta, men det finns undantag. Även om detta betraktas som "rätt" sätt är det för säkerhetsfrågor. Ljuset kommer att fungera antingen. Men vi vill inte att kraften från den bruna som går ner i det blået vanligtvis är neutralt i slumpmässiga delar av ledningarna.
Därför är vanligtvis avstängd för att stänga av kretsen med strömbrytaren. Om ledningarna vändes, med strömbrytaren på den blå neutralljuset, kommer ljuset fortfarande att fungera, men du skulle ha fått en väldigt otäck fullstödskock, istället för den "lilla" dämpad av dimmerstöt. Dra alltid ström till kretsar vid brytaren innan du arbetar på dem!
Dimmers, när den är full av, borde verkligen vara full av. Det faktum att det lyser ett ljus betyder att det är defekt. Det måste bytas ut. Det är inte ovanligt för dimmare att avge en liten 50 hz hum under användning, volymen proportionell mot strömmen passeras. Men de måste kunna öppna kretsen helt.
Om du får en annan dimmer istället för en vanlig strömbrytare, kontrollera att lamporna i armaturen är dimbara och dimmeren är kompatibel med lamptypen.
Läs andra frågor om taggar lighting electrical light-fixture Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna