Vad orsakar min strömbrytare att resa direkt och åka nästa brytare också? Uppdatering - Video tillagd

3

En av mina strömbrytare går direkt.

Jag försöker återställa den, men det går omedelbart och går vidare till brytaren under det.

Jag kan återställa rasten bredvid den och det är bra tills jag försöker återställa problembrytaren igen.

Skulle brytaren själv vara dålig? och om så skulle jag kunna byta ut det själv?

Hur skulle jag hitta vilka uttag, ljus, fans drivs av denna möjliga dåliga brytare?

Uppdatering: Jag lade till en video som visar det exakta problemet.

länk

    
uppsättning iambriansreed 03.10.2013 18:37

6 svar

9

Någonstans i kretsen är det sannolikt en låg motståndsförbindelse mellan de två benen. Den mest sannolika skyldige skulle vara en delad duplexbehållare som ersattes, och fliken mellan de övre och nedre sektionerna togs inte bort. En annan sannolik orsak skulle vara en häftklammer, spik, skruv, etc. som tränger igenom båda kablarna.

Vid båda brytare, kontrollera kontinuiteten mellan de ojordade (heta) ledarna i varje krets.

  • Stäng av båda brytare.
  • Ställ in din multimeter i kontinuitetsläget eller den lägsta motståndsinställningen.
  • Peka på en sond på en brytare och den andra sonden på den andra brytaren.

Med brytare i avläget ska du läsa oändligheten (eller öppen). Om du får en läsning betyder det att dessa två ledare är anslutna någonstans. Om läsningen inte ligger nära 0, kan det vara en 240 volt belastning ansluten mellan benen. Om avläsningen är nära 0, har du ett lågt motstånd kort mellan benen.

    
svaret ges 07.11.2013 15:44
2

Du har en bakmatning från en krets till den andra. Det verkar som om strömmen lämnar från en strömbrytare och på något sätt återfinns till panelen på en annan krets. Tänk på att spåra några områden där det elektriska arbetet gjordes. Kanske en kopplingslåda där båda kretsarna möts av någon anledning. Om alla kablar binds samman, skulle det skapa en bakmatning. Återigen, om något arbete har utförts nyligen, skulle jag titta där först. Separera ledningarna och försök att slå på båda kretsarna. Om kretsen fortsätter, skulle du troligtvis ha båda hotsna där och ha 240 volt också.

    
svaret ges 04.10.2013 02:14
2

Videoen visar tydligt att B1 och B2 på något sätt är sammankopplade. Beräkna hur är tricket.

Steg 1 är att bestämma vad exakt B1 och B2 kontroll. Du kan få lite hjälp från ett spårningsverktyg som Klein ET300, men verkligen fungerar en lampa lika bra.

  • Gör en lista över varje uttag och ljus som påverkas av dessa brytare, skicka dessa data. Koppla bort allt.
  • Stäng av huvudet, ta bort panellocket och skicka några bilder.
  • Slå på huvudet och B1 av. Mät spänningen på den svarta kontakten? Hot eller inte?
  • Slå på huvudet och B2 av. Mät spänningen på den svarta kontakten? Hot eller inte?
  • Du kan byta de två brytare om du vill eliminera chansen att B2 är defekt.

En elektriker skulle troligen brutta kraft att hitta problemet. Det enda andra verktyget jag kan tänka på som skulle hjälpa är en linjelängdstester, som kan ge dig en mätning i meter för längden på en kabel till en motståndspunkt. Men verktyget är för exotiskt och kanske inte ens fungerar i ditt fall.

    
svaret ges 07.11.2013 21:15
2

Jag satsar på att B1 ger ström till det främre uttaget på en behållare (förmodligen på din köksdisk) och B2 ger ström till det nedersta uttaget. Vid någon tidpunkt ändrades behållaren (kanske du bestämde dig för att byta ut de gamla uttagen behållarna och byta ut dem med nya, snygga, utsmyckade Decora-uttag?) Den som ändrade dem visste inte att det var en delad behållare och klämde inte mellan ribban mellan terminalerna. Du kan förmodligen ha en paus på en gång men inte båda .. ja? Händde med mig när jag flyttade in i mitt nuvarande hus

    
svaret ges 13.04.2015 17:09
2

Jag hade exakt samma problem. Som andra affischer säger, är kretsarna troligen anslutna (förmodligen avsiktligt i mitt fall). Elektrikeren som nyligen installerade en ny panel borde ha använt dubbelbrytare för kretsarna men använde enstaka brytare istället.

Jag kommer att få denna enda brytare ersättas med dubbla brytare, men under tiden är det enklaste sättet att bara återställa båda brytare samtidigt som om de var dubbla brytare. Fungerar bra, inget krångel och kostar inte en sak.

    
svaret ges 06.03.2016 20:28
1

Kan du trycka på huvudpanelens lock? Det är omöjligt att berätta utan mer information, men vad som kan hända är någon som är kopplad till en 240V-apparat (kräver en dubbelbrytare) till två individuella brytare. Om det finns ett problem i en av kretsarna kan det trippla båda brytare. Alternativt, som andra har nämnt, rör sig svarta ledningar från båda brytare någonstans (antingen i panelen eller någon annanstans). I båda fallen ska avlägsnande av panellocket ge dig mer information

    
svaret ges 07.11.2013 15:46