Replace förångare spolar vid byte av R22 kondensor med en 410a enhet?

0

Min utomstående enhet har dött efter 10 års lojal service och jag har två citat för att ersätta den gamla enheten med en ny SEER 16-enhet. Ett citat är att ersätta bara kondensorn och det andra citatet från en annan HVAC-samverkan innehåller nya förångarspoler. Tanken är att trycket skulle fördubblas på de 10-åriga spolarna och att det sannolikt skulle utvecklas en läcka inom en snar framtid. Den föreslagna nya förångaren är exakt samma modell etc som för närvarande installeras. Om jag vill gå utöver SEER 16 skulle jag behöva byta ugnsenhet också. Vad är det bästa sättet? Den totala skillnaden mellan de två citat är $ 2 200. Kondensor Modell: Lennox 13ACD-048-230-01 Förångningsmodell: CH33-48C-2F Ugnsmodell: G40UH (X)

Jag har också exakt samma inställning på 3-tonsenheten för övervåningen, så jag är säker på att jag måste ersätta det snart nog också.

    
uppsättning LukeUSMC 22.08.2016 00:27

3 svar

0

Vad de sa är meningsfullt, men varför hela ugnen och inte bara för att undvika spolar? De är svåra att få på säkert, och arbetskraftskostnaden kan vara ovärderlig för att bara ersätta evapen. Den andra anledningen kan vara att hämta rabatt på ugnen om det är tillräckligt gammalt.

    
svaret ges 22.08.2016 22:59
0

Jag håller med om att ersätta allt som kommer att spara på lång sikt. Spolning av systemet får sällan allt och rester i systemet kan förkorta det nya systemlivet. När företaget återhämtar R22 ur systemet som tas bort från service kan samma R22 användas för att övertäcka ditt andra R22-system juridiskt. Annat än det ska det skickas tillbaka till en återvinningsföretag.

    
svaret ges 22.08.2016 18:56
0

Om du byter ut A / C-systemet med 410A-kylmedel måste du också byta ut inomhusspolen och kylledningarna på grund av att sugledningen på 410A-enheterna är större. De gör fortfarande HCFC22-kylmedelsenheter som gör att du bara kan ersätta utomhus kondenseringsenheten.

    
svaret ges 24.08.2016 01:48