How att fixa dålig kontakt på samlingsskenan?

0

Jag har en ITE-elpanel från 1970-talet. Vi märkte några flimrande i badrummet och lite buller från elboxen. Det fanns en enda brytare i panelen. Jag drog det och försökte flytta en annan brytare till den här platsen och det gjorde detsamma.

Så det verkar som om jag har någon form av korrosion på denna lucka i samlingsskenan. Jag undrade för alla som har erfarenhet av detta, är det ett rekommenderat sätt att rengöra och eventuellt smörja den här platsen för att säkerställa bättre kontakt?

    
uppsättning Bob 07.12.2018 16:41

1 svar

1

Ett exempel på ett bildvykort av "felbrytare typ"

Notera alienbrytaren i position 27, en GE, en uppenbar missuppfattning. Om den fortfarande fungerar är det bara för att den inte har satts under tung belastning som den här var.

Människor som tycker "om det snäpper in, det är bra" misslyckas med att märka att snap-in-trycket är helt fel jämfört med lämpliga brytare. Det beror på att även om brytare ofta passar grovt, är varje tillverkares samlingsskena en annan form. Den korrekta brytaren får ytkontakt. Fel brytare blir kant eller hörn kontakt - fungerar för några ljus men när du laddar den börjar den böja. Eftersom detta är på brytarens utbudssida, stoppar ingenting detta . Hur som helst är det en serie båge, nuvarande kommer inte att vara mer än lastens rita.

Siemens gör korrekta brytare för ITE paneler.

Kontakten är inte korroderad. Det är förstört . Bågningen avlägsnade metall från kontakten. Metallen är borta och kan inte återställas. Den här slitsen är klar för och du kommer inte att vara passande brytare där längre.

Din bästa satsning är att plugga hålet med någonting. Dina val är ett panelhölje UL listat för den panelen , även om de kan vara snabba och svåra att hitta; eller en extra Siemens / ITE-brytare, märkt "Oanvänd", under $ 5.

    
svaret ges 07.12.2018 20:35