BX kabel i gips genom sink

0

Jag återplasterar en vägg i mitt kök efter att ha tagit bort något skadat gips. Jag begraver det elektriska i BX-kablarna innan plastering tillåts av NEC. NEC säger dock att BX inte är tillåtet på våt eller fuktig plats:

320.12 Använder ej tillåtet. Typ AC-kabeln får inte användas enligt följande: (1) Var utsatt för fysisk skada (2) På fuktiga eller våta platser (3) I luftrör med mursten eller kakelmurar där sådana väggar utsätts för eller utsätts för överdriven fukt eller fukt (4) Vid exponering för frätande ångor eller ångor (5) Inbäddad i gipsfärg på tegel eller annat murverk på fuktiga eller våta platser.

NEC Damp Plats: "Platser skyddade från väder och inte utsatt för mättnad med vatten eller andra vätskor men utsatt för måttliga grader av fukt. Exempel på sådana platser är delvis skyddade platser under baldakiner, marquees, överbyggda öppna verandor, och som platser, och interiör platser utsatta för modererade grader av fukt, såsom vissa källare, några ladugårdar och några kylförvaringsbyggnader. "

NEC våt plats: "Anläggningar under jord eller i betongplattor eller murverk i direkt kontakt med jorden; på platser som är föremål för mättnad med vatten eller andra vätskor, såsom tvättvätskor för fordon; och i oskyddade platser utsatta för väder. "

Dessa definitioner hjälper inte riktigt. Eftersom kabeln kommer att begravas i väggen bakom en diskbänk, räknas det som fuktigt och fuktigt?

    
uppsättning Murenrb 20.09.2017 05:59

1 svar

2

Du mår bra

En "fuktig plats" i NEC är en plats som är föremål för fukt på en regelbunden , inte någon plats som tänkbart kan vara fuktig vid någon tidpunkt. Till exempel är en inloppskylare en fuktig plats på grund av att kondens bildas regelbundet, och området under en fast markis kommer ofta att vara föremål för dagg (och ibland till horisontellt regn), men badrummets skåp är en torr plats trots att det blir vått om vasken läcker ut (eftersom en läcka läckan är förhoppningsvis inte en vanlig eller vanlig förekomst).

Detta förklaras av definitionen av "Location, Dry" i NEC:

Location, Dry. A location not normally subject to dampness or wetness. A location classified as dry may be temporarily subject to dampness or wetness, as in the case of a building under construction.

    
svaret ges 20.09.2017 06:16