Jag har en GFI-behållare i garaget som skyddar badrummen och utsidan av behållarna, allt är trekantigt. Nyligen har kretsen stängts av regelbundet. Jag trodde att jag hade hittat problemet i utsidan utloppet där ansiktet var knäckt så jag bytte ut utloppet det tycktes fixa det ett tag. Ingen tur. Nästa jag kollade fiskdammens pumpar, luftpumpen inte fungerade, ersatte den, ingen tur. Därefter kontrollerades att vattencirkulationspumpen hade en defekt ledning med bränd isolering vid kontakten mellan linje och vanliga blad, byt ut pumpen, No Luck. Skulle alla dessa fel kunna slita ut den ursprungliga GFI? Det är 30 år gammal och kom med huset när det var nytt. Jag läste att GFI inte gillar motorer men den tidigare pumpen sprang i två år innan problem uppstod. Ska jag få en högre ampere GFI eller ersätta den med samma typ?

    
uppsättning Russ 09.06.2017 08:37

2 svar

3

Det är sant GFCI: s går dåligt och kommer att slita ut över flera resor. Så att byta ut en efter 30 år är en bra ide eftersom utbytet inte är så dyrt. Men låt oss säga att ersättaren inte löser problemet.

Så börja, låt oss titta på hur en GFCI fungerar. Det är ett slutet loop-system, till skillnad från ett överströmsskydd. Det mäter faktiskt strömmen i den heta kabeln mot returströmmen i neutralen och om den känner av en liten skillnad. Det bekräftar att det finns läckage i själva kretsen. Eftersom det inte är intelligent kan det bara antas att det finns ett problem och därför går det.

När vi felsöker ett GFCI. Vi börjar med att ta bort alla laster som är anslutna till enheten. Därefter om vi återställer enheten och kolla för att se om resor. Om det inte går, har en eller flera av de delar av utrustningen som är ansluten till kretsen något problem. Om det gör resan vet vi att den installerade GFCI-enheten och dess krets är problemet, och du börjar ett steg för steg tillvägagångssätt för att undersöka och lokalisera problemet internt till själva kretsen.

Fukt är en stor aktör i GFCI tripping och du behöver inte mycket. Till exempel många gånger på en byggarbetsplats efter ett regn, kommer en förlängningssladd med en mycket liten spricka eller klippa i jackan, inte isoleringen, att absorbera tillräckligt med fukt i sladdens fyllmaterial för att resa en GFCI. Ta bort sladden och sätt den ut i solen för att torka i några timmar och du kommer att kunna plugga in den igen och det kommer att fungera.

Ta bort all utrustning från kretsen. Kontrollera alla sladdar och utvändiga enheter för fukt och se till att de är i gott skick, rent och torrt. Var uppmärksam på utrustningsledning som kommer i kontakt med jorden. Mer sannolikt kommer problemet att göra sig uppenbart. Återställ GFCI, om den fortsätter att återställas, anslut sedan varje utrustningsutrustning till kretsen en åt gången och kolla för att se vilka delar av utrustningen som snubblar din enhet. Byt ut eller reparera någon utrustning som orsakar en resa.

Hoppas det hjälper.

    
svaret ges 09.06.2017 16:47
0

Enligt denna * är strömmen för en UL 943 Class A GFCI 4 till 6 mA. Om jag var du, med tanke på allt som finns på den här kretsen, skulle jag bara installera en ny anständig kvalitet, 15-A GFCI-behållare av bostadsområde. Även om kretsen är kopplad i 12 AWG koppar och skyddad av en 20-A brytare, kan du fortfarande sätta på en 15-A-behållare. * länk

    
svaret ges 09.06.2017 21:40