Diagnosera 125v 20a receptacle spänning

0

Jag byter ut en 20A 250V-behållare med en NEMA 5-20 och ser spänningar som jag inte kan förklara.

  • Varm mark: 122v
  • Neutral-mark: 20v
  • Hotneutral: 95v

Vad kan problemet vara här?

Detaljer

  • Släckt huvud
  • Avlägsnad 2 polig brytare
  • Capped red wire
  • Installerad 1-polig brytare och ansluten svart tråd
  • Slå på huvud
  • Ta bort gamla behållare, upptäck att det bara finns 3 ledningar - vit, svart, jordad (denna behållare är märkt 20A 250V)
  • Installerad NEMA 5-20 behållare - svart till mässing, vitt till silver, malet till grönt enligt anvisningar.
  • Läs ovanstående spänningar
  • Var gick min röda tråd?

    Jag är säker på att jag ersatte rätt brytare. Ingen spänning när jag stänger avbrytaren.

    Kabeln verkar vara 12 gauge.

    Min utloppstester är otrolig eftersom alla tre lamporna tycks tända.

        
    uppsättning Dean Brundage 14.08.2018 04:23

    1 svar

    1

    Så i breakerboxen har du svart, röd och markerad men i utloppslådan har du svart, vit och markerad.

    Odds är att du har en kryssruta någonstans där den röda ledningen är ansluten till den vita ledningen. Eftersom du har kapat den röda ledningen i brytboxen är den vita ledningen inte ansluten, bara flytande.

    Jag antar också att du har kontrollerat spänningarna med en digital voltmeter. I det här fallet ser du en spökspänning som induceras från andra ledningar. Voltmätaren ger mycket liten belastning.

    För att testa detta, anslut en uttagstestare till uttaget, den ska visa "öppen neutral". Du kan också mäta spänningen med testeren som är inkopplad. Du bör nu se 120 volt (eller nästan det) på vitt, som genomförs genom testaren.

    Om allt detta visar sig sant, måste du landa den röda ledningen på neutralbussen i brytboxen. Jag föreslår också att du märker slutet av den röda tråden som vit, antingen med färg eller tejp.

        
    svaret ges 14.08.2018 09:31