Ja, du kommer att vilja komma bort från panelen inuti huset. Den på utsidan är sannolikt bara en avstängning. I så fall skulle det vara osäkert för dig att öppna eftersom du inte kan koppla bort strömmen vid mätaren. Så skulle åtminstone ena sidan av brytaren vara het. Vänd huvudcuffoten ute så att du kan arbeta på panelen inuti utan att oroa dig.
För en 100-radie skulle jag använda servicekabel. 6/4 borde vara bra för 60 ampere. Du måste köra fyra ledningar. Två kommer att bära de två faserna, en kommer att vara en neutral, och den andra kommer att vara en dedikerad mark mellan de två panelerna. Du kan också vilja lägga till en mark på den nya panelen. Jordstången är bäst, eller binda den till en koppar kallvattenlinje (old school).
När det gäller lämplig brytare för kompressorn, beror det helt på kompressorn. Om den körs på 240V så måste du ha en "dubbelpolig" brytare så att du tar 120V från varje fas till totalt 240. Men du måste kontrollera motorn på kompressorn för att se om den kräver 240v eller 120V. Det bör också säga hur många ampere det kommer att dra.
Ja du kan lägga till en dubbel 30 brytare och extra kretsar för verktygsljus eller vad som helst. Egentligen kan du ha så många kretsar som du vill så länge som den totala som används vid någon tidpunkt inte är mer än 60 ampere. Så till exempel kan du lägga till en 30 amp krets för en kompressor och en 50 amp krets för en svetsare och du kommer att vara bra så länge de inte körs samtidigt.
Redigera: Vill du lägga till det för 60 amps-panelen måste du använda en dubbelpolig brytare på 60 amps i huvudpanelen för att binda in.