Kan jag köra en ny marktråd från kopplingsboxen på vinden längs väggen för att ersätta 2 stiftuttag

2

Jag har ett äldre hem där några av huset har uppdaterat el och vissa gör det inte.

På några få rum har jag fortfarande flera av de 2 pronguttagen utan jordkabel i lådan, och jag vill byta ut dem med 3 prong sabotageuttag med korrekt jordning.

Om jag hade ett enkelt sätt att köra en ny linje från panelen skulle jag inte slösa bort din tid, men jag bor i en delad nivå hemma och flera av dessa rum har sina linjer matade underifrån, mellan golv, så jag har inget sätt att enkelt köra en ny linje.

Jag vet att jag kan lägga till GFCI-uttag för ett visst mänskligt skydd, men jag vill göra det bättre.

Jag behöver veta om det är säkert och / eller lagligt att köra en jordledare från en kopplingslåda på min vind (det finns flera) nerför väggen för att använda som mark när jag byter 2-spetsen med en 3-spets. Kryssningsrutan leder sannolikt tillbaka till en annan krets men det kommer alla från samma panel (jag har bara 1)

    
uppsättning ctorx 24.08.2018 01:06

1 svar

5

Det här är bra, förutsatt att du har en tillräckligt ny kod

2014 NEC lade till en ny punkt 4 i 250.130 (C):

(C) Nongrounding Receptacle Replacement or Branch Circuit Extensions. The equipment grounding conductor of a grounding-type receptacle or a branch-circuit extension shall be permitted to be connected to any of the following:

(1) Any accessible point on the grounding electrode system as described in 250.50

(2) Any accessible point on the grounding electrode conductor

(3) The equipment grounding terminal bar within the enclosure where the branch circuit for the receptacle or branch circuit originates

(4) An equipment grounding conductor that is part of another branch circuit that originates from the enclosure where the branch circuit for the receptacle or branch circuit originates

(5) For grounded systems, the grounded service conductor within the service equipment enclosure

(6) For ungrounded systems, the grounding terminal bar within the service equipment enclosure

som tillsammans med 250.134 (B) undantag 1:

Exception No. 1: As provided in 250.130(C), the equipment grounding conductor shall be permitted to be run separately from the circuit conductors.

gör det möjligt att göra exakt vad du beskriver (kör en separat jordledning till en befintlig punkt på utrustningsjordningssystemet som kommer från samma panel).

Den minsta ledningen som behövs för detta är en 14AWG ledig eller grön (THHN) ledning, men jag skulle använda en Bare Armored Ground-kabel istället (för att klargöra för framtida ombyggare att detta inte är något de bara kan skära genom willy -nilly). Du kommer också att behöva ha den lediga kablagekabeln om den utsätts för fysisk skada som uppfyller kraven på 250,120 (C).

    
svaret ges 24.08.2018 01:24