20A GFCI-frågor angående LOAD-terminal

1

Är en standardmottagare ansluten till LOAD-terminalerna på en GFCI-skyddad upp till 15 eller 20 ampere?

Om den är skyddad upp till 20 ampere och jag kopplar en standard 20A-kontakt på laddningsplintarna med 12/2 tråd. Anslut sedan en apparat med en strömstyrka på 18 ampere till exempel. Kommer GFCI-resan eller kommer 14/2-tråden innan GFCI överhettas och eventuellt orsaka brand?

Jag förstår inte syftet med en 20A LOAD-terminal på en 15A-GFCI som är avsedd för 15A-krets.

    
uppsättning Consistency 16.01.2018 20:30

3 svar

1

Först begränsar ett GFCI-uttag (eller GFCI-delen av en GFCI-brytare) inte ström. Det är jobbet hos breaker.

Den funktionella delen av själva behållaren är 15A (har inte tvärstången på den neutrala spalten), men passningen är klassad för 20A. Detta beror på att du faktiskt kan använda den på en 20A-krets eftersom någon enhet som kräver 20A ska ha en kontakt som hindrar den från att användas i en 15A-behållare.

Här är en 20A behållare:

    
svaret ges 16.01.2018 20:51
1

Then plug in an appliance with a current rating of 18 amps for example. Will the GFCI trip or will the 14/2 wire before the GFCI overheat and potentially cause a fire?

15A-brytaren som skyddar den kretsen kommer att resa, förhindrar allt från att överhettas eller orsaka brand. Det finns en 15A-brytare installerad, eller hur? Om det finns # 14-ledningar var som helst i kretsen, måste det ha en 15A-brytare som skyddar den, även om det finns 12-ledigt (eller större) ledning i kretsen.

isherwoods svar gör ett bra jobb som förklarar 20A-genomgången.

    
svaret ges 16.01.2018 22:07
1

Detta gör att en produkt (stocking unit) kan användas på både 15A och 20A kretsar, precis som alla andra behållare .

På grund av en fluke i Code kan du sätta de vanliga 15A-behållarna på antingen en 15A eller 20A-krets. Det stöder både den gamla installerade basen av 15A kretsar, och även de nya 20A-kretsarna i kök, badrum och kommersiella, alla med samma delar. UL stöder detta genom att kräva att alla 15A-behållare har 20A-genomgång , vilket innebär att de är konstruerade för att vara säkra om de används i en 20A-krets.

En GFCI är inte en behållare. Men de gör GFCI + Receptacle combo-enheter, vilket är vad du tänker på, och många använder 15A-stickkontakter. De måste vara 20A passera.

    
svaret ges 16.01.2018 22:57