what gör att en takfläkt ljus blinkar

3

Jag släppte en ny romex-linje ner genom väggen för att ge ström till en platt-tv monterad på väggen. Väggen har K & T-ledningar i den. Allt verkade bra, tills jag märkte att lamporna i ett takfläkt för taket nu blinkar. Fläkten är på samma K & T-krets som två väggar sconces i väggen där jag släppte Romex-kabeln. Skadade jag K & T-ledningen eller finns det något slags strömläckage eller något annat på gång? Hur kan jag besvära situationen?

    
uppsättning Buddy 04.01.2015 22:33

1 svar

1

Det låter som att K & T-kablarna verkligen kom i kompromiss. Ett blinkande ljus betyder nästan säkert att en intermittent anslutning eller intermittent kort har inträffat. Detta kan ha orsakats av tryck eller drag som utövas på K & T-ledningarna. Det kan också bero på att vissa dåliga anslutningar vid eller i en närliggande elbox hamnar runt.

Under alla omständigheter är intermittenta anslutningar något du inte vill hända. Anslutning och koppling av levande kretsar kan leda till gnistning vilket kan orsaka brand. En intermittent anslutning kan också vara en hög motståndspunkt i kretsen och leda till att ledarna värms upp och leder också till brand.

Din omedelbara åtgärd bör vara att avbryta eventuella säkringar eller strömbrytare till de störda kretsarna. Enligt min uppskattning bör din nästa åtgärd vara att helt ersätta K & T-ledningarna i åtminstone det berörda kretsområdet.

Om din installation har följande typer av saker pågår bör du vara mycket bekymrad.

Frayed Insulation

Icke-boxadeJunctions

Damm- och isolationsskyddade trådar

FreeRangeRomexConnections

Om ditt beslut är att inte lyssna på ersättningsanvisningarna ovan kan din problemlösning börja med att öppna alla elboxar på den aktuella kretsen och kontrollera att alla anslutningar är bra. När det har uppnåtts har du inget annat val än att börja öppna väggar för att spåra K & T-ledningarna och leta efter var något har gått fel. Be berätta att du inte hittar någon i väggskarvning av ledningarna som gjordes utanför en elektrisk låda som nu har blivit en dålig anslutning. Observera att om du har gått så långt är det förmodligen ett klokt val att ompröva ersättningsförslaget.

    
svaret ges 04.01.2015 23:36