How kan jag testa integriteten hos min neutrala tråd?

1

Jag kopplade upp en uppsättning ELV-lampor och installerade en Lutron-dimmerbrytare speciellt utformad för ELV-lampor. De har problem med flimmer. Tillverkaren av lamporna har rekommenderat mig att ha en bra neutral anslutning är nyckeln.

Här är en kort beskrivning på Lutron-webbplatsen om hur Dimmers elektroniska lågspänning (ELV) skiljer sig från standarddimmrar och magnetiska lågspänningsdimmare (MLV).

Jag tog bort en pigtail från den neutrala terminalen på omkopplaren till neutrala ledningar i lådan.

Hur kan jag testa anslutningens integritet? Vissa saker som jag har tänkt på kan orsaka ett problem:

  • Den neutrala ledningen gör ingen kontinuerlig krets till brytaren nere.
  • Det finns brus på den neutrala ledningen.
  • Någonstans i kretsen är neutralt bunden till jorden för tidigt.
  • Hur kan jag testa för dessa situationer? Och vilka andra saker kan orsaka en mindre än optimal neutral anslutning?

        
    uppsättning Octopus 06.04.2017 20:44

    1 svar

    2

    Problemet kan vara antingen (eller båda) en marginalnätledare och / eller en ovanlig belastning på kretsen.

    För att begränsa det, skulle jag placera ett oscilloskop på en representativ punkt på kretsen - som ett utlopp bortom belysningen. Med ett dubbelt kanalutrymme, sondar de heta och neutrala ledningarna med den räckvidd som är jordad till kretsen marken vid samma punkt. På så sätt ser omfattningen samma villkor som belysningen.

    Experimentera med olika svepfrekvenser vid en tidpunkt då lamporna blinkar. På den heta kabeln skulle kvadratvågor tendera att indikera en intermittent trådanslutning. Spikar med övertoner i området 100 kHz till 5 MHz skulle indikera båge som kan vara en nästan trasig tråd eller lös anslutning.

    En signifikant signal (> 0,5 volt) på neutralen betyder antagligen att ledningen inte är väl ansluten. Med hjälp av en assistent, se om wiggling utlopp och omkopplare påverkar signalen. Eller helt enkelt stäng av strömmen och öppna alla uttag och byt och dra åt kabelanslutningarna. Öppna också avbrottslådan och skruva fast alla neutrala och jordade trådar i plintarna. Om det inte stäver upp neutralt, koppla ifrån / stäng av allt annat från kretsen för att se om det finns någon effekt. 80-åriga strömbrytare (till exempel i datorer) kan orsaka detta problem.

    Följ upp en kommentar om eventuella resultat så att någon (kanske jag) kan hjälpa till att ange vad de menar.

        
    svaret ges 07.04.2017 07:48