Vår kopplar jag ordentligt en 5-tråds termostat? Vad är den här tvetydiga "4" etiketten?

3

Jag tog bort den gamla termostaten och hade G-, Y-, W-, Rc- och 4-terminaler anslutna till respektive gröna, gula, vita, röda och svarta trådar.

Spänning från Rc till G | Y | W var 24VAC samt "4" till G | Y | W var 24VAC

Alla andra combos läser mindre än en volt, så jag antar att det bara är ljud.

Den nya termostaten kräver GYW, Rc och Rh (eller en tråd till Rc och en hoppare till Rh)

Så vad är den svarta ledningen för? Låser jag det bara och ignorerar det?

    
uppsättning Chris Cudmore 21.10.2010 02:22

2 svar

1

RC och RH-terminaler på termostaten är för gammaldags utrustning som använde 2 transformatorer 1 för Cool och 1 for Heat, RC var Red Cool, RH var röd värme och ingen hoppare mellan RC och RH, termostaterna kommer med RC och RH. RH-terminalerna har sålunda så moderna singeltransformersystem kan köra sin röda tråd till antingen RC eller RH eftersom de är jumpered.

    
svaret ges 24.01.2018 08:09
7

Jag hittade manualen för den gamla termostaten på webben.

Visas "4" är en alternativ etikett för Rh på några gamla modeller.

Jag antar att jag behövde det.

    
svaret ges 21.10.2010 02:56