I vårt nya hus hittade jag en 1/2 tums naturgas kopparrör som går hela vägen från källaren till andra våningen till ett litet rum som tidigare var ett kök år sedan.
Linjen är cirka 80 meter och går utom huset, på väggen.
På andra våningen köket, i slutet av linjen, är alla inredningar på plats för att ansluta ett gasutbud, inklusive en mycket stor och tung gammal skola som ser Fischer regulator.
I källaren slutar linjen till en lossad flänsmontering, och den ligger precis bredvid det nyligen installerade, svarta järn 1/2 tums rörsystemet.
Vi vill använda köket på övervåningen igen, så jag bestämde mig för att lägga ett utsläpp i källaren för att ansluta det långa kopparröret till naturgasröret.
En hel del armbågsfett, gul teflontejp och gasbeslag senare kopplas röret igen, allt är läckertestat och OK, och jag kopplar ihop Gurney-gasröret i Gurney som låg i andra våningen köket till systemet.
Till vår glädje lyser det, men flamman är väldigt mycket låg. Jag kopplade bort flexslangen till kaminen och slog snabbt på gasventilen, och ljudet av gasen som kommer ut är faktiskt mycket svagare än i köket i första våningen, där allt fungerar som det ska.
En sista sak lägger jag utsläppet i källaren just efter 2 psig Maxitrol-regulatorn som reglerar det första vånings köksgasområdet.
Så mina frågor är som följer:
1 - Borde jag ha anslutit Tee i källaren FÖRE 2 psig regulatorn, och istället sätta en regulator i slutet av den långa kopparlinjen på andra våningen?
2 - Kan du köra en 80 + fot lång linje efter att en regulator orsakar lågt gasstryck i det ända?
3 - Vad kan annars leda till lågt gasstryck i röret efter att 80 + fot körs?
Jag antar att det är en möjlighet att kopparröret är igensatt någonstans längs dess längd? Är det något som händer?
Jag visuellt inspekterade röret längs hela sin längd och det verkar inte vara kinkat någonstans.
Eventuella idéer?
PS Jag har installerat gasrör (propan och naturligt) i RV och släpvagnar tidigare och aldrig haft läckage eller problem eftersom jag är mycket försiktig med allt, så snälla råda mig inte att ringa en gas fitter första sak. Jag kan komma dit men för närvarande är det väldigt mycket inom min kompetens.
PPS Jag är i Kanada så kopparrör är koden avaik.
Tack alla
EDIT: jag mätt rörlängden och det är faktiskt närmare 80 meter, med 6 90 grader böjar.
Wow, mycket längre än jag trodde.