Is raceway ledningar tillåtet i ett badrum?

3

Jag måste omdirigera mitt badrum (jag bor i Oregon, USA), och av olika anledningar skulle det vara mycket lättare att installera raceway än att försöka få allt via kablarna genom väggarna / taket. Är raceway-ledningar i ett badrum tillåtet?

Loppbanan skulle bara vara cirka 10 'längd totalt, springa från en dubbelväggsbrytare ca 6' upp till taket och sedan ner till ett ljus och sedan ytterligare 3 'över till en genomgående väggfläkt.

Eluttaget kommer att vara GFCI, 20amp, på en helt annan krets som löper inuti väggen. Så det är inte ett problem.

    
uppsättning PhilPDX 13.12.2015 22:01

2 svar

2

Det finns inget i NEC som förbjuder installationen av ytbanan (metall eller nonmetallic) även på fuktig eller våt plats, förutsatt att ledarna inuti är klassade för fuktig eller våt plats.

Som sagt, anser många AHJ inte att området utanför duschzonen är en fuktig plats till att börja med. Så fortsätt med racerbanan - kom ihåg att använda en tråd (som THWN) som är lämplig för fuktig eller våt plats när du kör ledningar inom racerbanan.

    
svaret ges 14.12.2015 01:07
2

Jag tror att ytbanan är ok för torra platser (NEC 386.10 / 388.10), men inte fuktiga eller våta platser (NEC 386.12 / 388.12). På badrummet kunde du inte köra det i duschen / badkaret.

Det finns en regel att belysningen inom tre meter av dusch / badområdet måste bedömas för fuktiga platser, och om de är föremål för duschspray måste de bedömas för våta platser.

redigera: i ThreePhase riktning ser jag att begränsningen i 386.12 / 388.12 inte längre finns där. En liten googling och det ser ut som om det inte fanns i 2002-koden, då var det där för ett par cykler, nu är det ute igen.

För att vara säker - skulle jag bara använda den där det uttryckligen är tillåtet.

    
svaret ges 14.12.2015 01:17