Load kapacitet 2x4s åtskilda 16 "

0

Vi försöker avsluta ett garage ovanför garderobsutrymme som ett lekrum (eftersom taket kommer att vara lutat - 7 'till 4' huvudrum). "Rummet" är 25 'x 8' och har för närvarande 2x4s som är 16 "från varandra.

Min nuvarande plats är att dubbla upp på 2x4 genom att systra dem innan du lägger en underplatta av 23/32 "plywood", toppad med ett ljust laminat eller vinylgolv.

Är det en bra plan? Vi har inte för avsikt att lägga några betydande mängder av möbler här.

    
uppsättning 0pt1m1z3 22.11.2015 22:07

3 svar

5

Jag tror inte de här banden kommer att fungera som stöd. Rummets bredd är inte vad som är viktigt så mycket som spännet från stöd till stöd. Jag kan inte föreställa mig en garage layout som skulle ha en spänning tillräckligt kort för att göra med 2x4, jämn systrad. Du måste också ha bilagorna till den övre plattan av väggarna som är tillräckliga för att stödja golvets vikt. Om en ände av spännvidden stöds av en stråle upp i mitten av garaget, var det förmodligen inte dimensionerat för att också stödja ett golv.

Det är genomförbart (nästan allt är) men det är inte så enkelt att fördubbla 2x4-talet.

    
svaret ges 23.11.2015 11:22
2

Du måste göra matematiken.

Kolla in den här kostnadsfria kalkylatorn eller kolla tabeller för golvbjälklag för vad du gör. Denna räknemaskin visar 2x4 begränsad till 5'8 "spännvidde för östlig vit furu. Även typ av timmer är viktigt. länk

Vad du planerar att göra med rummet är inte relevant. Om du bygger något, kommer du en gång till och någon annan kommer att använda den. Det är därför vi har koder och tekniska standarder så det är byggt säkert första gången. Du vill inte att den ska kollapsa med din familj där inne. De är värda extra tid och pengar.

Spänningsbord eller den refererade kalkylatorn inkluderar standard dödbelastning och levnadsvikt per kvadratmeter och standardavböjningar för golvbalkar för att hålla golvet från att böja för mycket när du går över det.

Lycka till och lycklig måndag!

    
svaret ges 23.11.2015 12:36
0

Jag byggde en veranda med ett 2x4 golv med 3/4 "OSB för golv. 24" OC. Jag criss crossed 2x4s under som "balkar" där jag placerade konkreta block under. Det höll upp min massivt tunga vedspis och en bunke med träskogar i två år. Lägg till det faktum att mycket trafik gick igenom där. När jag tog ner verandaen kontrollerade jag om det fanns någon droppe. Verandaen hade inte flyttat en mm. Jag tror att 2x4-konstruktionen är uppskattad eftersom den inte är praktisk vad gäller traditionella byggkoder. Men med bra bracing och support, skulle du bli förvånad över vad som kan göras. Det var därför de uppfann jag jäklar. Mindre trä kan göra jobbet om det är gjort rätt. Och du behöver ingen ingenjör.

    
svaret ges 10.08.2018 00:24