3-vägs switch för ljus med fläktstyrd av omkopplare inbyggd i fläkt. Odd ledningslayout. Kabeldragning krävs

3

Min elektriker och jag har åtskilda vägar. Detta har resulterat i att jag måste avsluta olika projekt. Jag har lyckats få 2/3 lampor som de var avsedda för. Men jag har svårt att följa vardagsrummets omkopplingsslinga - i synnerhet hur vardagsrummet skulle återvända till panelen.

Alla 3 lamporna är på samma 15A-krets. Den delade kryssrutan har 1 14/2 från panelen och 1 14/3 går till badrummet / vardagsrummet och 1 14/3 går till SW1 för vardagsrum och matsal 3-vägs växlar. Vardagsboxen är otillgänglig när det gäller att få en tydligare körning (strömbrytare och strömmen kan inte ruttas direkt) och har 1 14/3 spår från den till badrumslådan, som har 1 14/3 tillbaka till kryssrutan nämnd ovan.

Vardagsrumsfläkt: Mål

3-vägsbrytare till kontrollampor. Fläkt styrs av själva fläkten.

Ledningarna körs enligt följande: 14/2 från panel till korsningslåda. Denna matning driver en 3-vägs matsal ljus (Ström till SW1 (på rött), resenärer till SW2 (röd och svart), Ljus från vanlig SW2 (svart), delad neutral), badrumslampan (Strömmen går längs Röd till badrummet, går till en enda polskontakt (vit), svarta avkopplaren tillbaka till ljuset, delad neutral på 14/3 som går tillbaka till kryssrutan - alla neutrals nutted tillsammans). Badrum och matsal Jag har jobbat och förstår anslutningarna. Nu för vardagsrummet ....

Vardagsrummet har 2 3-vägsbrytare som för närvarande är anslutna (utförda av elektrikeren). SW1 har svart på det vanliga och svarta och röda för de resenärer (Common (black) går in i kryssrutan som nämns ovan, resenärer går till SW2). SW1 har 1 14/3 körning till SW2. SW2 är ansluten enligt följande: röd och svart som resenär och en varm märkt vit på det vanliga. I SW1: s lådan (delad med 1 3-vägs för matsalen) går de andra 14/3 till den tidigare nämnda kryssrutan. Alla neutraler (vita) vid SW1 är martleted (wire nutted) tillsammans.

Jag har ännu inte anslutit en fixtur i vardagsrummet eftersom jag vill undvika eventuella "skador".

Jag antar att elektriken hade tänkt att "power" skulle vara från fixturlådan baserat på hans "heta" vita på SW2s gemensamma. Jag brukar dock aldrig använda vit som något annat än en neutral, så jag loggar inte logiskt på detta.

Där är jag för närvarande på:

Svart från SW1 genom korsningslåda till badrum och genom till vardagsrummet och fäst på ljusets svarta (heta). Direkt effekt för fläkten att springa från rött i korsningslådan till badrummet och genom till fläktlinjen på armaturen. Där min logik helt och hållet misslyckas är jag på brytaren / "het" vit. Med alla neutrala delade i SW1 (som gjord av elektrikeren) och korsningslådan (som gjord av mig) vet jag inte hur den "heta" neutralen på SW2 (byte av vardagsrummet) kommer att fungera. Jag skulle vara benägen att få neutralen bara haka till fläktens neutrala linje (direkt väg tillbaka till panelen). Jag följer inte bara bytet av vardagsrummet.

Återigen, alla ledningar där redan körs som nämnts ovan av elektrikeren - som han hävdade var allt han krävde (så jag har arbetat inom ramen). Vardagsbrytarna var redan kopplade av elektrikeren. Resten har genomförts i mitt försök att få de 3 lamporna att fungera. Badrum och matsal fungerar bra. Vardagsrummet är ett otestat mysterium.

Eventuellt stöd uppskattas - och ett diagram skulle vara underbart.

    
uppsättning War 01.10.2012 14:30

2 svar

1

Jag tror att jag får vad du beskriver. Du måste få ström från de levande 3-vägsbackarna genom gemensamma lådan och badrumslådan till fläkten / ljuset i vardagsrummet, samtidigt som du slår bad- och matljus samt fläkten, alla med endast 14- 3 kablar mellan lådor.

Jag tror att var du går fel ger ström till bad och matsal med hjälp av de röda ledarna från den gemensamma låda, eftersom det svarta är för vardagsrummet. Du behöver inte göra det här, de är alla i samma krets. Använd svart som vanlig ström till alla strömbrytare och fläktar. Den röda är då fri att användas för att köra växlad kraft genom alla lådor till levande ljus. Och förutom den valda vita sluter alla neutrala vita ihop. Anslut aldrig strömförsörjningsvita till neutralt vitt. Instant kortslutning när någon strömbrytare är på!

I matsal / levande 3-vägs switchbox, svart från vanlig låda till gemensam av båda 3-vägs switcharna. Resenärer OK som ansluten. Byt lever vit till röd från vanlig låda.

I gemensam låda, koppla alla liknande färger tillsammans.

Anslut alla liknande färger i badboxen. Pigtail från svart till badbrytare.

I vardagsrummet. Svart till fläktmakt. Röd (omkopplad) till ljusstyrka. Vita till vanliga neutrala.

    
svaret ges 01.10.2012 22:29
0

En vit tråd som är ansluten till en eller flera svarta ledningar i en fixturlåda innebär att den vita ledningen och den tillhörande (i samma kabel) svarta ledningen är ett växelben. Omkopplarbenets svarta tråd, efter att du har återvänt från strömbrytaren (erna), är den som du ansluter till lampan som varm kabel. Växelbenets andra ände kopplar till antingen en enkelpol eller en 3-vägsbrytare.

    
svaret ges 25.04.2014 19:05