Can Jag kör # 10 och # 12 kablar genom samma hål i ramverk?

5

Jag börjar med att säga att jag inte är elektriker. Jag undrade bara om följande:

TLDR: Är det ok att ha två 12/2 kablar och en 10/3 kabel genom samma 3/4 "hål?

För en tvättmaskin och torktumlare finns det för närvarande två blå lådor med två gula kablar, som jag misstänker vara 12/2 kablar, går genom ett hål (genom trä, men inte en golvbalk) kanske 3/4 "bred. Det visar sig att det inte var möjligt med en torktumlare så jag behövde en större tråd, så jag sprang en orange 10/3-kabel genom samma hål som 2 12/2-kablarna.

Min fråga är om detta är okej eller inte? Anledningen till att jag gjorde det här är att taket kommer att gå ombord och nu är det dags att göra det. Den 10/3 kabeln som går till panelen har ett takloft så jag ska låta elinstallatören hantera kablarna på det (även för nu har jag bara kört den längs balkarna och till panelen).

Kabeln 10/3 är ganska tjock, så jag behövde dra en liten bit för att få det genom hålet, men det verkade vara oskadat och bra. Jag lägger till med att 10/3 och 12/2 kablarna inte går parallellt en gång genom hålet. Faktum är att de avviker (något som nedan)

391.133     
uppsättning Tabeth Nkangoh 25.10.2018 13:40

3 svar

12

I USA, när det gäller den nationella elkoden, kan du köra tre kablar genom ett hål uttråkad i en bälte eller tändare så länge du kan köra kablarna utan att skada dem.

Om det borrade hålet var längre än 24 ", måste du följa reglerna för buntning och göra avvikande beräkningar - det vill säga ta reda på kablets minskade strömkapacitet. Detta skulle vara mycket ovanligt i husbyggnad, det finns inte många väggar, balkar etc. som är 24 "djupa.

Det kan finnas lokala koder som gäller förutom eller i stället för NEC - kan inte säga vad som gäller för ditt område.

Vissa människor har egna regler om hur många kablar som kan gå igenom ett enda tråkigt hål. Ibland är dessa tumregler ganska populära och kan förväxlas med faktiska kodkrav, även av inspektörer.

Den säkraste saken att göra i dessa situationer är att kontakta din lokala kodavdelning och fråga. Naturligtvis är det ofta mycket lättare att borra ett annat hål.

    
svaret ges 25.10.2018 14:18
4

Antag att 10/3 är certifierad för den användningen, det är lagligt, även om "jag måste dra en liten bit för att få det genom hålet" betyder att det är en snäv passform och jag är inte säker på att bygginspektören skulle vilja det, om inspektören någonsin ser det.

Jag skulle bara borra ett nytt hål och vara glad att inte behöva oroa mig för det.

FWIW, inte alla 10/3 är lagligt att köra för husledning. Du kan till exempel inte använda SJ eller SJO.

    
svaret ges 25.10.2018 19:59
2

Ja, du kan köra en kabel med # 12 och en kabel med # 10 genom samma hål.

    
svaret ges 25.10.2018 14:13