Behöver jag ventilation till enheter i den primära avfallsgränsen?

5

Anta att systemet nedan (fast är avfall, prickat är ventilerat).

Behöver jag ventiler för tvättstället C, toalett C och toalett B? De är anslutna till den primära avfallslinjen som ventileras i slutet av den.

Sink C och Toalett C ligger på första våningen, resten i andra våningen.

AvståndetmellantoalettenCochkorsningenmeddethuvudsakligavertikalaavfalletärmindreän1meter.Härärentoppvyfrånsystemet:

    
uppsättning Luiz Borges 02.10.2013 21:54

3 svar

1

Jag svarar på min egen fråga sedan jag bytte design baserat på kommentarer här och på annan forskning (kod och rekommendation).

Sink C har nu sin egen väg till "kryssrutan". Ventilen på Sink C sammanfogar huvudventilstacken framförallt och fungerar som en våtluft till kopplingsboxen också.

Toaletten B behöver ingen ventilation på grund av avståndet till huvudstacken.

Toalett C är lite bekymrad eftersom den är "våtventilerad" av huvudstapeln, men eftersom rören finns 4 i tvivlar jag på att det kan skapa tillräckligt med baktryck för att bryta toalett C-fällan.

    
svaret ges 31.01.2014 12:28
0

Ja, du gör det. Lägg till en annan streckad linje till den första delen av din prickade linje på huvudstapeln. Även min lokala inspektör skulle inte låta mig dela avlopp för dusch, handfat och toalett.

    
svaret ges 02.10.2013 22:04
0

Det här kallas en "våtventil" i USA åtminstone. Men lokala regler varierar även här och har förändrats.

"Våtluftar är rör som fungerar som en ventil för en fixtur och en avlopp för en annan."

En av de problem med en våtluft är att en kortvarig vattenflöde från en uppströms fixtur kan leda till obalans i luften, suga vatten eller trycka vatten ur en fälla. De U-formade fällorna måste vara fulla med vatten för att förhindra att avloppsgaser kommer in i hemmet.

Det här är ett icke-svar: du måste titta upp våtavluftande regler i ditt lokala område.

    
svaret ges 31.01.2014 00:54