How att flytta från RH / RC-termostat till C-termostat i endast AC-system?

0

Jag ser det här är en ganska vanlig fråga, men svaret verkar som om det kan vara beroende av din termostat och air handler, så jag lägger ut med mina specifika frågor.

Jag uppgraderar från en White Rodgers termostat till Honeywell RTH9580WF. Honeywell kräver en C-kabel. Min gamla White Rodgers termostat har ingen C-kontakt. Den har en ledning från air handler växelbordet till termostaten RC och har en jumper till RH.

391.133

Jag kan se på air handler att det finns en COM 24v som jag tror är C (COM = Common = C, right?)

Det finns en andra 18/4 tråd ansluten till luftbehandlaren (C & Y). Jag är inte positiv där den linjen går, men det ser ut att följa kylmedelsledningen, så kanske till kondensorn utanför?

Vi använder endast detta system för AC. Jag vet inte om det påverkar min situation alls, men jag ser mycket diskussion om hur det hänför sig till värme, så jag ville peka ut det.

Jag läste om de olika trådens användningsområden i den här tråden .

Det står att RC / RH är för kyl- och uppvärmningsanrop, men vanligt är separat, det betyder det att jag inte bara kan flytta den röda ledningen från RC i den gamla termostaten till den nya termostaten C? (Jag antar nej, eftersom den reser till R i luftbehandlaren, och inte C).

Det verkar som att min enda åtgärd just nu är att antingen köra nya ledningar, eller att flytta en av de befintliga 4 till C. Jag såg i andra trådar och den här honeywell-videon de flyttade den gröna ledningen från G till C som tar bort handboken fan alternativ, som jag tror skulle vara ok förutsatt att fläkten fortfarande kan ringas när AC sparkar på.

förstår jag saker på rätt sätt? Om inte, snälla rätta till mig.
Går rörelse G till C meningsfullt i ett enda AC-system?
Skulle det vara bättre att bara köra nya ledningar?
Behöver jag göra något med den extra 18/4 som är ansluten till luftbehandlaren som den är?

(Även jag håller på att hänvisa till det som luftbehandlare eftersom det är så jag fortsätter läsa om det. Om det kallas något annat när det bara används för AC, låt mig veta så att jag kan prata med det på rätt sätt.)

    
uppsättning Fuzz Evans 18.06.2016 03:04

3 svar

1

Eftersom du har en air handler och inte en ugn - jag satsar W gör ingenting alls. Ta av den tråden från W och anslut den till COM 24V vid ugnsänden och använd den som din C-kabel för den nya "stat". Och ja, kabeln från Y och COM som följer kylmedelsledningen går till kondensorns enhet utanför.

    
svaret ges 18.06.2016 05:15
1

Kör en ny kabel med minst fem ledare. Anslut en kabel mellan COM 24V och C -kontakten på termostaten.

Kabeln som ansluter till Y och COM 24V går ut till utomhusenheten.

Om inomhusenheten bara blåser luft och inte tillför värme. Det kallas en luftbehandlare .

    
svaret ges 18.06.2016 04:31
0

RC och RH på termostaten betyder Red Cool och Red Heat, det här är för gammal General Electric HVAC-utrustning som hade 2 transformatorer 1 för Heat och 1 for Cool. Transformers 24 volt hotben från AC-enheten gick till RC och 24 volt hetta benet från luftbehandlaren gick till RH och det var ingen växel mellan RC och Rh, dagens moderna HVAC-utrustning använder 1 transformator för båda lägena Värme och Cool sålunda stödet mellan RC och Rh kan den röda ledningen fästas antingen eftersom de är hopkopplade

    
svaret ges 24.01.2018 08:03