I min sovsalslokal finns en kopplingslåda med en tom skylt (inget uttag). Inuti finns tre wirenuts (varm, neutral, jordad).
Jag vet att det är allmänt osäkert att göra något arbete på en live-krets, så jag ska se om jag kan ställa in strömbrytaren. Om jag inte kan, finns det ett säkert (ish) sätt att utföra denna operation?
Teoretiskt kan du koppla ett uttag med levande kraft genom att inte jämna dig själv, hålla trådarna separata, använda handskar, etc.
Men chanserna är så stora att du antingen kan elektrodera dig själv eller starta en eld som det är olämpligt för någon här att föreslå det och dumt att någon ska försöka det.
Slå alltid av strömmen först, testa kablarna för att försäkra dig om att den är avstängd, och behandla den även som om den kan vara live. Och slutligen, ta Shirlocks råd, koppla inte ett utlopp i en garderob.
Det finns en anledning att de lägger en blank över den rutan. De sätter normalt inte butiker i en garderob, eftersom sladdar som är anslutna till dem tenderar att bli begravda i skräp om de ligger nära golvet eller en hylla, vilket möjliggör överhettning och brandrisk. Under inga omständigheter bör du försöka att leda ett uttag till dessa ledningar varmt. Det är aldrig en bra idé, även om du visste vad du gjorde. SÅ INTE !!!!
I en garderob, det vill säga en enroute kopplingslåda, som finns där för tillgänglighet (kanske för att byggnaden är ansluten i ledningen och de inte vill ha för många böjningar mellan tillgängliga punkter).
Eftersom det är enroute har du ett speciellt problem: du kommer att bryta skarvar som har strömmen genom dem . När du till exempel bryter upp den neutrala trådmuttern för att lägga till din neutrala tråd, kommer strömmen som flyter genom dem att böja imponerande, och när du skiljer dem från varandra, kommer nuutgången att vara nära marken, men belastningsneutralen kommer att dras upp till den heta potentialen av den nuvarande försöker att återvända. Alla nedströms neutraler på den kretsen kommer också att vara i hotpotential, om någon startar grunden, dödade du dem bara. Det är verkligen svårt att leda muttrar som aktivt skjuter.
Det är inte tänkt att ha en behållare där, eftersom behållarna i garderober är en dålig idé, eftersom de kablar som är anslutna till dem kommer att bli täckta i kläder och eventuellt överhettad.
Om du verkligen vill göra det här, prata med bygghantering med följande förslag: Kör yta (wiremold) från korsningen, till en korrekt växlingsplats för ett garderobsljus, sedan upp till taket för garderoben ljus. Säg att du vill använda ett plug-in-lampa du redan äger och fråga dem om en omkopplad behållare där uppe. Varför? Eftersom taket är den enda säkra platsen för en behållare i en garderob, är det bara om det är en plugglampa att sätta en behållare på ett tak.
Du kommer troligen att behöva spendera lite pengar på detta, det kan kanske hjälpa om med tillåtelse och inspektion du gjorde justeringen av ytan rör sig själv, riktigt . Även om fackliga regler kan förhindra det.
[Varning: Medlemmar i samhället har rapporterat att detta råd är potentiellt farligt]
Sätt ett ljusuttag med ett uttag i den rutan. sedan om du bestämmer dig för att koppla upp något, koppla in det och kör pluggens ledning längs en säker passage och säkra sedan det med lim eller något annat som inte skadar ledningen, men kommer att hålla det på ett ställe. dess säkra sätt att få makt i garderoben. men när man arbetar med levande kretsar, använd gummiisolerade handskar, isolerade verktyg, isolerad glasfiberstege, etc. Jag hörde det bra att även använda en tjock gummimatta för att hålla dig borta.
Läs andra frågor om taggar electrical Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna