Torktumlaren orsakar att brytaren ska resa efter 5 minuters användning. Särskilt om jag lägger för mycket kläder. Kan jag ersätta dem med 30 amp-brytare för att undvika detta?
Upplösning av brytaren fungerar bara om rätt trådtråd används. Om du lägger till en större brytare får du mer andningsrum för att inte resa, men om ledningarna inte är rättformade så kommer de bara att brinna upp dem (utan tripping) och leda till brandfara.
Du skulle vilja ha # 10-ledningar sprang för en 30A-brytare. Så länge de är, kommer det inte vara något problem.
Jag säger dock att en torktumlare normalt använder en 30A-brytare till att börja med, och det är konstigt att båda brytare snubblar när torken går. Din tvättkrets ska inte ha något inflytande från torkarens.
Kontrollera manualen, men jag skulle ta tillbaka den eller ringa efter garantiservice. Det verkar som att motorn är dålig. Det borde inte vara någon förändring även om den fylls med droppande kläder.
Läs andra frågor om taggar electrical-panel Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna