Transformer kärnstorlek och brytare storlek

1

Utan en isolering (eller steg ned) transformator. Din 20 ampere brytare kan gärna resa när ugns heta kablar rör marken med hjälp av lämpliga varma, neutrala och jordande trådstorlekar. Inget problem om det.

Men när du lägger till en isoleringstransformator (eller 220 / 110v steg ned). Det finns nu kärnstorleken som kan begränsa strömmen. Så när du använder en liten transformator, och tråden berör marken i ugnen (givet rätt trådstorlek för alla), kan 20 ampere brytaren inte längre resa eftersom kärnan begränsar strömmen, eller hur?

Vad måste då vara den korrekta transformatorns storlek med 20 ampere brytare. Betyder det att jag behöver köpa en 20 ampere 220v-110v transformator även om ugnen bara är 1 ampere bara för att göra det resa?

Obs! Jag bor i ett land med endast 220v-utgång och låt oss säga att jag måste använda en viktig utrustning som endast är värderad vid 110v. Jag vet inte svaret ovan så även om svaret är uppenbart. Vänligen bekräfta det.

    
uppsättning Samzun 14.10.2018 05:00

1 svar

2

Du kan inte lita på brytaren på primära sidan för att upptäcka alla fel som kan uppstå på sekundärsidan. Du måste installera separat skydd för sekundäret, lämpligt för dess betyg.

    
svaret ges 14.10.2018 17:13