Can baseboards används i ett rör ångvärmesystem?

5

Jag bytte bara till naturgas och hade en ny Weil-McLain-ångkokare installerad. (Jag hade ursprungligen en oljekärla med ångvärme.) Det är ett rörsystem och jag har gamla radiatorer, förutom smidesjärnsplattor i två rum (badrum på huvudnivå och liten "den").

Jag hade inga problem med värme i några rum innan gasomvandlingen och nya pannanläggningen. Nu två rum med baseboards (de är anslutna via den delade väggen eftersom det längsta rummet ligger på en platta) har ingen värme om jag inte håller termostaten inställd på 80 grader. Jag kan höra att värmen försöker arbeta ... nästan som klinkande och tickande ljud (inte slår och klämmer).

Pannfirman installerade nya ventiler, och såg till att alla radiatorer är snedställda korrekt. Men ingenting har fungerat. De säger att det inte finns tillräckligt med tryckuppbyggnad, och att röret till dessa rum inte är tillräckligt stort. (Men det fungerade förut!) De måste komma tillbaka för en tredje gång, eftersom flera av rören / radiatorerna i andra rum klämmer som galen, så högt kan du höra det utanför huset, och det är omöjligt att få mycket sömn.

Jag är orolig att installatörerna ändrade hur rören var, precis ovanför pannan, så att värmen inte kommer till dessa två rum. Har någon annan idé? Jag antar att jag också behöver veta hur högt över pannan "huvudet" (eller equalizer?) Ska vara?

Tack för någon hjälp alls.

    
uppsättning Doreen 25.01.2016 22:28

1 svar

2

Du behöver någon som vet exakt hur nära pannan ska vara. Även en liten förändring i diameteren, höjden ovanför vattentätningen eller retursystemet kommer att påverka systemets funktion.

Vid ett rörsångsystem bör det maximala ångtrycket inte överskrida 3 psig. Utgången från den nya pannan ska överstiga den anslutna rörledningen och strålningsbelastningen med cirka 33%. På ett ångsystem dikteras pannstorleken av den anslutna belastningen och inte värmeförlusten på byggnaden.

Alla kylventiler på ett 1-rörs ångsystem är endast avsedda för isolering av radiatorn och måste vara helt öppna eller helt stängda. inga delvis öppna / slutna ångventiler. Ångventil är också kritiskt. Återigen säger jag igen, du behöver någon som vet ångrör och de flesta människor i branschen gör inte !!! Jag rattlade på rörledningar och etc. och glömde att svara på den ursprungliga frågan. Ja, du kan använda baseboard-strålning på ett rörsångsystem. Minsta rör / strålningsstorlek är tum och 1/4 om en kortslutning eller föredraget 2 ".

    
svaret ges 25.11.2016 15:45