Vår Rheem värmepump är på fritz. Det håller på att utlösa högtrycksavstängningen på utomhusenheten. Vi har haft problem med detta innan, men bara när utetemperaturen kom till omkring 55-60 grader. Den här gången nåde den inte ens 50 grader Fahrenheit utomhus hela dagen.
Så nu går vår värmare ständigt i stället för att stänga av ibland som det normalt gör. Det blåser ljummet luft istället för varm luft. Jag försökte återställa systemet utanför. Det går ett tag men högtrycksvarningen slocknar efter ungefär en timme. Är det här problemet lönsamt på egen hand, eller behöver jag ringa in en reparationsman för att titta?
Detta är ett klassiskt tecken på lågt kylmedel. Köldmedium är inte en förbrukningsvara, så låga nivåer anger ett problem. Det här är inte något du kan fixa själv. Ring en tekniker, men låt dem inte bara lägga upp den och lämna. få dem att hålla sig kvar för att hitta läckan.
Eftersom det här är en värmepump är expansionsventilen faktiskt en mekanisk enhet och inte bara en enkel öppning som i en vanlig luftkonditionering. En misslyckad expansionsventil kan orsaka att trycket är felaktigt och efterliknar problemet med lågt kylmedel.
Läs andra frågor om taggar hvac heat-pump central-heating Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna