Adderar avgasfläkt till halv-rigid torkkanal

3

Jag flyttade nyligen till ett nytt hus köpt av min vän / rumskompis / hyresvärd. Jag planerar att sätta upp min elektronikverkstad i tvättstugan i källaren i helgen. Även om det finns gott om utrymme, är fönstren förseglade glasblock så det finns ingen annan ventilation än avgasen för gastorken. Eftersom jag ska göra mycket lödning, skulle jag verkligen vilja komma med ett sätt att ventilera dessa rök utifrån.

Min första tanke var att knacka in i den halvstyva kanalen som sträcker sig från gastorken till utsidan. Jag kunde lägga till en ny kanal med en avgasfläkt och till och med rikta upp den så att öppning / stängning av ventilen också fungerar som ström till / från för fläkten.

Min andra tanke var att detta kan vara en riktigt dålig idé. Såvitt jag vet kan torkutsläpp som läcker in i källaren vara mycket värre än löddräkt, och det verkar som att jag inte borde göra det, särskilt i någon annans hus.
Min fråga: Är det ett sätt att göra det på ett säkert sätt? Eller ska jag se om att skapa en särskild avgas?

    
uppsättning P Fitz 29.10.2016 16:10

1 svar

2

Dålig idé, du borde köra en separat ventilationslinje.

Torken kan överpressa kanalen, förhindra att löddammarna blir uttömda, eller kan orsaka att gaser från torken strömmar mot arbetsbänken. Visst kan du konstruera något som fungerar, men det bättre svaret är att isolera exaust-strömmarna.

Torkkanaler kan täppa till, särskilt vid korsningar, så du kan få det att fungera bra idag, men sluta arbeta över tiden / för att du / du tillagt turbulens. Turbulens ökar mängden torktumlare som deponeras vid turbulens. Så att gå med den linjen kan orsaka ett nytt problem som du inte har nu.

    
svaret ges 30.01.2017 21:47