Damaged Wire Insulation

3

Jag öppnade en elektrisk låda idag till lite överraskning - en liten exponerad ledare på en av ledningarna! Såvitt jag kan säga är det ingen skada på ledaren (12 gauge). Observera att detta gäller en 240 volt linjespänningstermostat.

Är det acceptabelt att sätta ihop denna tråd med elektriskt band och kalla det bra? Några anteckningar som hjälper till att komplicera detta:

  • Det här är 12 gauge och ganska styvt, det ser ut att det har blivit tvunget och otvistat flera gånger redan
  • Det här är inuti en gänglåda så jag ser inte något enkelt sätt att "lägga till en kryssruta" som verkar vara det normala svaret - och jag vill inte lägga till en blank kåpa för kryssrutan strax under detta, det skulle se hemskt ut
  • Jag är ganska säker på att jag inte skulle ha tillräckligt med tråd att arbeta med om jag trimmade det precis bakom knicket - den här ledningen ansluts till en trådmutter med 3 totalt ledningar när den är klar
  • Jag kan inte enkelt ta av den här kabeln och fiska en ny som den är en lång tråd och häftas bakom torrväggen (det här är på kabeln från brytaren)
  • Det här är en fullständig kryssruta redan, så jag har inte riktigt plats för att lägga till något fint (läs: stort) specialspjutningsstycke

Alla sorters kul. Verkar mig som den enda "enkla" sättet att fixa det skulle vara med elektriskt band. Men att ha det helt säkert och upp till kod / föreskrifter är viktigast för mig, så om elektriskt band inte kommer att klippa det så måste jag antagligen få en elektrisk för att göra något (inte säkert vad). Om det spelar roll, är jag i WA, USA. Tack för hjälpen!

    
uppsättning Scott B 09.01.2018 08:43

3 svar

7

Vad alla har sagt är bra, men här är en valfri metod som jag skulle använda. Rikta ut ledningen först så mycket du kan. Jag brukar oss ett par linjers tänger, en tung nätsnos. Då kan du köpa lite krympisolering från din lokala maskinvaruhandel eller elleverantör och krympa en ny bit isolering runt nickedområdet. Jag är generellt blyg bort från att använda tejp eftersom det är svårt att sätta ihop och få en ordentlig tillämpning i ett litet slutet område. Också bero på förhållanden tejp har en tendens att komma unraveled från tid till annan.

Lycka till och vara säker.

    
svaret ges 09.01.2018 14:41
5

Is it acceptable to wrap this wire with electrical tape and call it good?

Jims kommentar ser mig tillräckligt bra för att vara ett svar . Så här är en Community-Wiki svar citera det:

A few turns of black electrical tape and this would be fine. That gauge wire is very stiff. Whoever put in this wire has not looped and folded it neatly and professionally. This blue plastic box is a type called an "old work" box, which to me is a needlessly cryptic term. A more descriptive term would be a "clamp-on" box because it is clamped to the finish wall rather than secured to a stud. These are used to add a box in a closed up wall.

(Min betoning)

    
svaret ges 09.01.2018 11:57
3

Minoritetsrapport här.

Fastsättning med elektriskt tejp eller krympfilm är inte kodlagligt.

Jag ser tecken på liknande försämring på högra svarta, vilket kan vara en fråga om isoleringsåldern - elektrisk ledning har en fungerande livstid och eftersom metallkoppar är stabil, som hänvisar till isoleringen .

Jag ser också 2 komplett vridningar (bara in-photo) av vänster svarta, och det är inte meningsfullt att vrida flera ledningar tillsammans gör dem bara styvare stilla. Och med trådens vinklar ser det ut som mer än en slumpmässig isoleringsavverkning - det ser ut som att tråden var kinkad från övervridning och den här åtgärden skakade också bort isoleringen.

Koppar är duktilt. Det är inte det duktilt. Kinken kommer också att ha internt sprickbildning och tårar av koppertråden själv, vilket kommer att göra en hotspot under höga värden på en värmare. Att försöka räta kinken för att passa krympfiltret kommer bara att riva vidare.

Det ser ut som att denna tråd var hanteras grovt och är skadad förtroende. Jag är ledsen att säga att jag tycker att den behöver bytas ut. Jag vet att det är ett besvär för alla orsaker du citerar.

Finns det inte någon potentiell kryssrutan plats i en källare eller krypteringsrum nedan? Inne i garderoben? Etc.

Du behöver bra trådspänning minst 3 "utanför lådan.

    
svaret ges 09.01.2018 21:43