Hvad skulle hända om mark och neutral blivit blandade i ett uttag?

1

Jag har ledning (plast i båda ändarna men jag kan inte bekräfta någon metallrör någonstans däremellan) och går under jord till ett uttag i min gård som behövde bytas ut. Jag stängde av brytaren och skar ledningarna från uttaget innan jag insåg att det fanns 3 enskilda kablar som löpte genom ledningen, inte 3 ledningar ihop. Alla 3 ledningar är isolerade så att marken inte är en ren koppartråd. Den gröna ledningen borde vara marken, men det verkar som att det lilla bitar som är kvar på neutralt på uttaget är grönt. Vad skulle hända om jag blandade upp neutralen och marken? Det nya uttaget är ett GFCI för utomhusbruk. Vid brytaren är marken enbart koppar så att tråden måste spliceras någonstans eller hoppas av ett annat utlopp.

Tack för dina svar. Jag har precis lagt till bilden av det ursprungliga uttaget med det som tycks ha den gröna ledningen kopplad till den vita / neutrala som ligger till grund för min oro. Eftersom de här blandas upp skapar en säkerhetsproblem, har du några förslag på hur man kan ta reda på vilken är vilken? Jag har brytaren avstängd för tillfället av uppenbara skäl.

    
uppsättning Jay Woog 04.07.2017 06:16

2 svar

3

Det kommer att orsaka många säkerhetsproblem om du gör det, men inte omedelbart. Om något annat går fel i kretsen kan det ha en mängd effekter. Ett exempel är att sätta varm spänning på dina grunder på den kretsen, t.ex. Varje lockskruv, chassi av lampor och maskiner mm

Det kommer omedelbart att resa GFCI / RCD och några AFCI, vilket kan få en frustrerad användare att ta bort dem och gå oskyddad.

Grönisolerad tråd är jordledare. Mark behöver inte isoleras, men om det är, blir det grönt eller grönt / gult. Det gäller internationellt, det är det närmaste det finns en världsstandard.

    
svaret ges 04.07.2017 06:23
1

Om du byter två, har du normal kretsström som strömmar på jordtråden och potentiell markfelström som strömmar på neutralnätet.

Den senare är inte lika allvarlig som den förra.

I motsats till populär övertygelse är den neutrala ledningen inte "säker" eftersom den strömmer på strömmen under normal kretsoperation. Om du drar det i en driftkrets har du en varm tråd i en hand och en jordad ledare i den andra.

Föreställ dig nu, någons överraskning, när de delar ut utrustningens jordledare i din krets tänkande är det en jordbruksutrustning och står mitt i en driftkrets. De kan elektrokuteras. Inte bra.

För att förhindra detta förbjuder National Electrical Code anslutningen av utrustningen jord och neutralläge vid något annat tillfälle än tjänsten. Så, normal ström strömmar bara på neutralen.

Lycka till och vara säker!

    
svaret ges 04.07.2017 17:13