en AFCI krävs för 220v CA bostäder?

0

Som jag förstår behöver CA nu AFCI-skydd för praktiskt taget alla bostadsområden.

Jag sätter upp mitt teaterrum och det kräver ett 50A 220V NEMA 6-50 uttag för subwoofern som jag vill ha men jag har problem med att hitta en AFCI-brytare i den här storleken.

Jag vet att detta inte är rätt plats för produktrekommendationer. Jag antar att jag är mer fiske för att se om det finns undantag jag saknar?

    
uppsättning Matthew 30.10.2018 05:08

1 svar

1

NEC AFCI-krav gäller endast 120V, 15 / 20A kretsar

NEC 210.12 (A) är tydlig på detta (lista utelämnad):

(A) Dwelling Units. All 120-volt, single-phase, 15- and 20- ampere branch circuits supplying outlets or devices installed in dwelling unit kitchens, family rooms, dining rooms, living rooms, parlors, libraries, dens, bedrooms, sunrooms, recreation rooms, closets, hallways, laundry areas, or similar rooms or areas shall be protected by any of the means described in 210.12(A)(1) through (6):

Vidare visar en snabbkontroll av 2016 CEC att den hyser till 2014 NEC-språket utan några statliga ändringar (citatet ovan är från 2017 NEC).

    
svaret ges 30.10.2018 12:43