Can Jag lägger till en behållare från en badfläkt omkopplingsbox?

0

Jag hoppas att det här är enkelt. Jag vill lägga till en GFCI-behållare på min badrums vägg bakom ett medicinskåp. Närmaste elektriska är en strömbrytare för min badrumsfläkt. Trots att vi bara har en strömbrytare, verkar det som om det var anslutet för separat kontroll, eftersom vi har 12/3-ledningar som kommer in i omkopplingsboxen. Neutral är capped och röd / svart är ansluten till strömbrytaren.

Kan jag använda detta för GFCI-behållaren? Jag hade problem med att hitta ett matchande diagram trots att jag vet att det här är en vanlig konfiguration (12/2 till fläkt då 12/3 för att byta). Hur fungerar kretsen just nu innan jag gör ändringar? Jag kommer sannolikt att eftermontera badfläkten snart och vill ha separat kontroll.

    
uppsättning MinnesotaDIY 16.12.2018 17:29

2 svar

2

Om du antar att fläktkopplaren är ansluten normalt, har den följande ledningar:

  • Hot (svart) - det här kommer in och ska anslutas till ström i fläktlådan (men inte ansluten till fläkten)
  • Vit (neutralt) - det här kommer in och används inte för närvarande - men du kommer att använda det inom kort.
  • Röd (switchad varm) - det här går ut till fläkten.

Lita på, men verifiera

Du bör först verifiera att svart och rött är ordentligt anslutna. Vi kan vara ganska säkra på att vit är verkligen neutralt eftersom det är avstängt, vilket är normalt för en modern grundläggande switchinstallation.

  • Stäng av brytaren.
  • Öppna strömbrytaren och koppla bort (och dra ihop för säkerhet) ledningarna
  • Slå på brytaren och kontrollera att du har 120V (nominellt) på den svarta ledningen. Du kan kontrollera med en kontaktlösare (bör lysa bredvid den svarta ledningen men inte bredvid den röda eller vita ledningen) och med en multimeter (ska visa 120V mellan svartvitt och 0V mellan rött och vitt). Om svart och rött byts ut kan du fortfarande göra den här installationen, men det blir mer förvirrande.

Installera den nya kabeln

Den nya tråden ska vara 12/2 . Du behöver bara 15A men eftersom du (a) installerar en dubbel behållare så kan du installera den på en 20A-krets och (b) om du bytte till 14/2 måste du byta ut 20A-brytaren som sannolikt är på plats ( Eftersom alla befintliga kablar är 12), klistra med 12 så att du inte behöver byta brytare.

Dessa anvisningar förutsätter att den svarta ledningen är varm.

I omkopplingsrutan:

  • Stäng av brytaren.
  • Trådmutter ihop den ursprungliga svarta tråden, den nya svarta tråden och en kort bit svart tråd (aka pigtail).
  • Trådnöt tillsammans med den ursprungliga vita ledningen och den nya vita ledningen.
  • Trådnut ihop den ursprungliga marken (kanske grön, förmodligen bare) tråd, den nya marken och en gris (grön eller bar)
  • Anslut strömbrytaren till den svarta grisstången, den bakre grisstenen och den röda tråden.

Kör den nya kabeln till den nya rutan. I den nya rutan:

  • Anslut svart till Linje hett -skruv
  • Anslut vit till Linje neutral -skruv
  • Anslut marken till jordskruven

Använd inte Ladda -skruvarna på GFCI-behållaren vid denna tidpunkt.

Slå därefter på brytaren och se till att strömbrytaren / fläkten och de nya behållarna fungerar.

    
svaret ges 16.12.2018 17:55
1

I det gamla var det ett ledningssystem som kallades en switchslinga . Google det och du hittar en hel massa diagram som är förbjudna idag. I en gammal omkopplingsslinga finns ingen neutral. Typicaly det är gjort med / 2-kabel, men för badrum och takfläktar görs det normalt med / 3-kabel för separat kontroll av fläkt och ljus. Så den förväntade kablarna var vita = alltid heta, svarta = switchade heta 1 och röda = switchade heta 2. Den vita ledningen märktes med tejp för att markera det som en het, men de flesta störde inte, tänker användningen var uppenbar.

Idag är det nödvändigt att föra en neutral till en strömbrytare. Du hittade bara varför. Så många byggare fortsätter bara att leda med / 3 (de borde nu använda / 4) och installera den med neutralläge och utan separat fläkt / ljusstyrning och förväntar sig att husägaren ändrar den till den gamla vägen när inspektören är borta.

Men du kan absolut stanna med det nya sättet och använda den vita ledningen för en neutral. Konventionen säger att du använder svart för alltid-hett och rött för att bytas varmt.

Du kan uppnå separat fläkt / ljusstyrning med smarta switchar och moduler.

    
svaret ges 16.12.2018 18:13