Backstory: Jag överväger att byta ut min nuvarande tankvattenberedare med en tanklös helhusenhet. De enheter som jag ser generellt kräver en 120-amp brytare krets.
För närvarande har min panel tvåstegsbrytare märkta "50" som levererar vattenvärmaren. Min förståelse var att de två brytare, som var kalibrerad för 50 ampere, kopplas parallellt för att producera en 100-amp krets till vattenvärmaren. Så, jag måste antagligen få en elektriker att byta ut den brytaren för en lite biffigare (och se till att den installerade ledningen hanterar extra kraft) som en del av uppgraderingen.
Men när jag tittade igenom det elektriska avsnittet såg jag kretsbrytare som numrerades med "60" på varje strömbrytare märkt som en "60-amp-brytare". Detta skulle innebära en relativ lekman som jag själv att hela paketet kommer att resa med 60 ampere. Om det är sant kan jag behöva en andra inmatningspanel bara för tanklösa, eftersom hela panelen till mitt hus bara är nominellt 200A, vilket verkar vara medelvärdet för ett enfamiljshus när man tittar på breakerboxar i samma gång .
Kan någon häfta mig här?
En dubbelpolig brytare med en "60" på varje halva kommer att resa vid 60 ampere. Anledningen till att det är två anslutna brytare är att ge kretsen 240V potential genom att använda två motstående AC-faser. Dessa "lägger inte upp" till mer aktuella - du använder dem för att dubbla spänningen.
Så om värmaren behöver 240V-effekt vid 120ampar behöver du dubbelpoliga brytare som kan ge totalt 120ampar, t.ex. 4 30A dubbelpoliga brytare som Tester101 föreslog.
En elektriker kommer att kunna berätta om din servicepanel kan ta emot denna extra belastning - det är mycket, men din 200A-tjänst kan vara tillräcklig, beroende på den normala belastningen någon annanstans i ditt hem.