Ugnen stängs av, kräver ofta återställning

0

För några månader sedan frågade jag den här frågan om min naturgasugn som används för att värma mitt hus via baseboard / vattenuppvärmning.

Det verkade ha slutat fungera, men jag ringde reparatören. Reparatören spenderade mindre än 5 minuter i mitt hem och påpekade bara att det finns en upp och ner-knapp som jag kan trycka på för att återställa den. Detta samråd kostar mig $ 300.

Tryck på knappen fungerar bra, förutom att jag måste trycka 5 + gånger per dag, nu när det blir kallt och snöat. Jag behöver hitta en bättre lösning, men jag har definitivt inte $ för reparatören att komma tillbaka.

Jag glömde exakt hur han förklarade det, men i grunden tror jag att han sa att det finns en del cut-off i huven som blir felaktigt utlösad. Jag tror att han föreslog att nästa steg skulle vara att städa, reparera eller ersätta en del av det för att förhindra att det skärs.

Med tanke på att det är kallt och jag inte har pengar för professionella reparationer, finns det något slags tillfälligt sätt att hålla ugnen från att felaktigt stängas av?

Stack Exchange roterar det andra fotot på mig, verkar det. För fler bilder, se länken ovan.

    
uppsättning Hack-R 06.01.2017 17:57

1 svar

1

Blockerad rök och / eller otillräckliga förbränningsluftinlopp.

Laddning $ 300 utan att åtminstone ge dig en fullständig förståelse för problemet var ganska halt.

Det ser ut som avgasrörsensorn. Om det är det som snubblar, kanske du har en blockerad rökgas. Kontrollera att spjället ovanför öppet helt när pannan slås på. Gör det? Kontrollera också förbränningsventilen utanför och se till att det inte finns någon obstruktion som en fågelbo. Vrid varmvattenberedaren till piloten, stäng av ugnen, ta av rökröret ute och inspektera det med en ficklampa. Knappen är på botten av utlösningssensorn som jag antar (jag kan inte riktigt se den).

Om rökdämparen inte öppnar sig korrekt, koppla loss manöverdonet och lås det manuellt i öppet läge. Att göra det kommer att skada effektiviteten lite, men pannan kommer att springa.

Den andra uppenbara sak att kontrollera är förbränningsluftinlopp. Jag ser inga yttre luftinlopp i bilden. Det måste finnas betydande luftflöde in i rummet från utsidan för att förbränna och strömma ut genom rökgasen. Om rummet är tätt tätt från utomhus så är det ett problem.

    
svaret ges 06.01.2017 21:25