Jag köpte ett nytt hem i december 2011. Efter en tid började kökslamporna och lamporna i vardagsrummet slumpmässigt stänga av. Några dagar skulle det hända 3-4 gånger i rad. Andra dagar skulle det bara hända en gång.
Vi har fått en elektriker komma ut till vårt hem flera gånger för att fixa det. Första gången han bytte strömbrytaren. Jag är inte säker på vad han gjorde för andra gången, men det hjälpte inte heller. 3: e gången skar han några ledningar i vart och ett av de 6 kökstaklamporna "burkar". Det hjälpte inte heller. Då bestämde han sig för att sätta kökslamporna på en annan krets än lamporna i vardagsrummet. Det hjälpte. Vi har inte haft problem med lamporna som går ut sedan dess - tills nu.
Det var bara 9 glödlampor på den kretsen. Det är 900W maximalt. Vid en spänning på 125V är belastningen ungefär 7.2AMPS. Kretskretsen har ett nominellt värde på 15AMPS. Så det var definitivt inte en belastningsfråga. Och det var inte heller en felaktig brytare. Så då måste det vara ett lednings / kretsproblem. Lösning av ett sådant problem kräver antingen 1 omkoppling eller 2 identifiera den dåliga ledningen. Elektrikeren gjorde inte heller. Han flyttade bara vardagsrumsljusen över på en annan krets. Det här är en snabb fix. Det är inte en lösning på problemet. Det maskerar / döljer ett problem. Om lamporna flyttades tillbaka i samma krets skulle vi ha exakt samma problem.
Nu började problemet hända igen. Den här gången med vardagsrumsljus och matsalen lyser. Vardagsljusen flyttades över i samma krets som matsalen lyser. Så jag antar att det är vardagsrumsljus som orsakar ett problem?
Lång historia kort: Jag har tagit några bilder av strömbrytaren. Såvitt jag vet låser läget något om vad problemet är, men jag har inte kunnat hitta information om vad de olika spärrpositionerna betyder, så jag hoppas att någon här kan berätta för mig.
Klicka på foton för full storlek
Om du hänvisar till att strömbrytaren är i mitten efter att den har blivit utlösad, är det bara "tripped" -läget. Såvitt jag vet säger det inte något om orsaken.
Du har bågfelbrytare, vilket betyder att brytaren avbröts på grund av:
Baserat på de relativt låga belastningar och intermittens du beskriver skulle jag gissa att det är en bågproblem. Kanske en felaktig ledningsanslutning. Kanske blir det jostled ibland om någon går i närheten och orsakar precis rätt vibration eller något. Eller som Steven nämner i en kommentar nedan, kan en felaktig omkopplare orsaka ett ljusbågsfel.
Viktig faktor här: ditt foto visar att du har en bågfelsbrytare . Det betyder att det finns ett andra villkor förutom total strömstyrka som kan resa kretsen. Särskilt om detta hände samtidigt som ljuset brann ut eller du slog en på / av, kan ljusbågsgivaren koppla av pausen.
En paus som är halvvägs mellan på och av positionerna är den vanliga platsen för en som har trippat sig.
Läs andra frågor om taggar electrical circuit-breaker Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna