Jag renoverade mitt hus och måste öppna taket. När taket öppnades ser jag att våra kopparvattenrör har en del gröna rester endast på lederna. Jag gjorde en del undersökningar online och verkar att slutsatsen är blandad, vissa säger att inte oroa sig medan andra tycker att det måste lösas.

Det finns en eller två droppar vatten på leden där det finns grönt. Behöver jag oroa mig och byt ut röret med PEX och koppardelar? Om jag skulle göra något nu är tiden då taket är öppet. Jag har bifogat en bild som referens.

Tack alla ] 1

    
uppsättning Victor 22.12.2016 22:54

3 svar

2

Anslutningen är läckande. Vad behöver du mer?

Det finns vatten på utsidan av röret. Det har läckt i möjliga årtionden och förångas så snabbt som det läcker ut. Fukten, tillsammans med lödningen och eventuellt fluss, har korroderat rörets utsida, vilket ger den karakteristiska grönblå färgen på upplöst koppar.

Ännu viktigare är att läckageflödet är förfärligt och förstör gradvis sidorna av den lilla öppningen. Öppningen växer, flödet växer, och så småningom börjar det att droppa och sedan hälla på allt under ...

Jag har sett detta i en pinhole läcka i en 90 graders armbåge. Armbågen hade installerats i minst 30 år i taket över entrén. Det första synliga symptomet var vatten droppande från taklampan. När vi öppnade taket var det en extremt fin dimma som kom från pinhålet. Alla naglarna och skruvarna i joistytan rustades ut ...

    
svaret ges 22.12.2016 23:20
1

Någonstans tidigare var det en lat eller okunnig rörmokare - de använde förmodligen ett syreflöde vid lödning, och de misslyckades med att avlägsna / rengöra överskottet från rören efter att lederna löddes. Det har varit tyst korroderande sedan dess.

Om det har nått läckagepunkten, har du definitivt ett problem, även om droppar av vatten på rör kan orsakas av andra saker än läckage, till exempel kondensering om vattnet i röret är kallt och luften runt det är fuktig. men i så fall skulle dropparna normalt vara längs röret.

    
svaret ges 23.12.2016 04:45
0

Vattendroppar på VVS koppar är inte acceptabla. I åtminstone finns det läckage i läpphålet och sektionerna med det måste bytas ut.

Vi hade 10 till 20 pinhålläckor mitt i en vertikal körning av 1/2 "koppar från varmvattenberedaren. Vattnet rann ner och sänkte mattan på baksidan av en klädkammare. Detta resulterade i förlusten av några värdefulla saker. Orsaken till dessa pinhole läckor är i strid och fenomenet kan ha flera orsaker.

I ditt fall är det inte klart huruvida det här läcker ut från misslyckade svettade leder eller är kopplingen i själva verket. Om jag var du skulle jag ersätta de gröna sektionerna med koppar, men när du använder styv kopparrör, var noga med att undvika den tunnaste väggen (typ M) och använd tjockare vägg typ L (kanske använd tjock vägg typ K om den används för vatten rör). Mjukt kopparrör kan alla vara tjocka väggar eller det kan finnas olika väggtjocklekar tillgängliga. Alla de olika typerna i en given nominell storlek har samma OD så att de alla passar in i samma svettbeslag.

    
svaret ges 22.12.2016 23:19