Om jag läser denna fråga korrekt finns det bara en värmare per termostat.
Det finns tre kablar i lådan, den gula jackan säger att jag är 99% säker på att de är 12/2.
Jag tror att det är troligt att en kabel är matningen / källan, en är värmaren och man fortsätter till andra uttag - lampor eller behållare.
Så jag skulle se att det här är 120V värmare; två svarta skarvar till den svarta ledningen på termostaten är källan och andra uttag, och den svarta spliced till den röda ledningen är värmaren.
Det här är lätt att bekräfta, om brytaren för kretsen som levererar värmaren är en enda polerbrytare, är det en 120V krets. Om inte, sluta nu, bortse från resten av detta svar.
En kommentar: Jag skulle inte använda en tvåpolig termostat med en 120V värmare. En tvåpolig termostat kan vara bra med en 240V värmare, men jag gillar inte tanken att byta neutral på en 120V värmare.
Om det här är 120V värmare men du vill fortfarande ha en tvåpolig termostat, för att installera en tvåpolig termostat, måste du i princip bara skilja de vita ledningarna precis som de svarta ledningarna är separerade. Detta är vad jag skulle göra:
-
Innan du tar något ifrån varandra märker du kabelskedjorna med en skarpa, A B och C, ta en bild och gör en skiss som gick där innan du började. Låt oss säga nummer två på vänster sida av lådan i bilden som är splittrad till den svarta ledningen A och B, och kabeln med den svarta ledningen spliced till den röda ledningen C. Detta är super viktigt om något går fel.
-
Bara för att jag har sett många skrymmande gula trådnötter där ute, köpa några högkvalitativa trådnötter klassade för tre # 12 fasta ledningar. Jag gillar tan Ideal Twisters. Om du inte är bekant med trådmutterskruvarna, gör lite läxa och träna på lite skrot. Värmare är tunga belastningar och bra skarvar är kritiska.
-
Verifiera vilken sida källan är. Ta bort termostaten från skarvarna och sätt tillbaka muttrarna. Slå pausen på tillfälligt, prova med en icke-spänningstestare och stäng sedan av brytaren. När termostaten är borttagen och brytaren på A- och B-svarta trådarna ska vara varm, bör C-svarta ledningen vara död och de vita ledningarna och grunderna ska vara döda. Om så inte är fallet, sluta, sätt allt tillbaka som det var och överväga att ringa en elektriker. Om det är som förväntat, fortsätt - men glöm inte att slå av brytaren först.
-
Läs instruktionerna och märkningen för dubbelpolstermostaten. Identifiera de ledningar som går till källan och laddningsledningarna som går till värmaren - förmodligen en svart och en röd linje, en svart och en röd belastning.
-
Splice A och B svarta till linjespänningen svarta, A och B vitar till linjespänningen röd; skar C svart till lasten svart, C vit till lasten röd.
-
Stäng upp rutan och se om allt fungerar som förväntat, värmare, behållare, lampor etc.