Proper sätt att leda ny tråd genom befintlig yttervägg

1

Jag planerar att ändra en brytare för att styra en uppsättning nya inbyggda lampor istället för ett uttag. Omkopplaren är på en yttervägg och jag planerade att leda ledningarna upp genom toppplattan och mellan takbalkarna. Jag förväntar mig att det finns isolering i den där väggen (typen med pappersytan, fluffig inuti och häftad).

Vad är det rätta sättet att leda nya Romex genom en yttre vägg som innehåller isolering?

Går det bakom isoleringen? Framför? Går det igenom isoleringen?

    
uppsättning jglouie 28.03.2017 14:49

2 svar

1

Om jag var du skulle jag investera i en glasfiberstav eller väggfiskband. Processen att ta bort tråden är att du ska skära ett hål för din gipslåda och sedan använda stången / tejpen för att trycka tråden ner i väggen (använd elektriskt tejp för att snurra ledningen till bandet / stången). Hålet ska ge dig tillräckligt med utrymme för att ta handen in och ta tag i tråden. Koppla sedan bort kabeln, dra ut tejpen / stången, sätt in vajern i lådan, fäst lådan på gipset och du är inställd.

Kraftpappret på din isolering ska ligga på ytterväggen, så det borde inte vara ett problem på en innervägg. Tråden kommer att ligga inuti isoleringen och lossa.

    
svaret ges 28.03.2017 15:18
1

I nybyggnation går ledningen alltid in i isoleringen (i själva verket går isoleringen in efter att trådarna är där och ledningarna är alltid i centrum av studkaviteten).

Under renovering är det bästa sättet att fiska det i mitten också, eftersom du borr topp- / bottenplattan i mitten, så naturligtvis kommer du att ligga i mitten av isoleringen när du trycker på trådstången i Om du använder fiskband är det mer flexibelt och du har mindre kontroll där det går, så det går i grunden till minsta motstånds väg.

Jag tror att den elektriska koden säger att tråden inte kan ligga precis bakom gipset (framför isoleringen) eftersom det lätt kan skadas om du borrar eller sätter en spik i den där väggen. Av samma anledning lämnar du lite slöja i tråden, så om någon punkterar väggen där tråden är, kommer din tråd bara att avleda djupare in i isoleringen.

    
svaret ges 28.03.2017 16:48