Jag flyttade nyligen till ett nytt hus. Jag försökte testa sprinklersystemet. Jag slog på sprinklerventilen i tvättstugan. Jag slog också på ventilen på backflow-enheten (jag tror - aldrig gjort det tidigare). När de båda är öppna spruter spolningsanordningen vatten överallt. I videon nedan har jag det bara lite påsatt så sprayen är mycket mindre än full blast.

Öppnar jag ventilerna felaktigt? Är backflow-enheten bruten? Eller är det något annat?

Video av problem: länk

Bakflödesbild:

    
uppsättning rys 21.07.2016 01:21

1 svar

2

Om inloppsventilen (botten, i bilden) inte öppnas tillräckligt, eller om de andra ventilerna inte är rätt inställda, är det inte tillräckligt med tryck för att aktivera backflow-förhindraren, så att vatten bara spyar ut toppen och / eller sidor. Kolla in den här videoen om hur du trycker på "vacuum vacuum breaker" (PVB) på rätt sätt.

    
svaret ges 21.07.2016 17:17