Måste jag byta min tråd?

0

Jag är ingen ingenjör eller elektriker, men jag installerade bara en Atmor 5.5kw varmvattenberedare med en 12mm tråd och en 30amp brytare vid 220 spänning.

Jag installerar det separat med plastgjutning utanför mitt hus från mitt badrum på vinden eftersom det inte finns något uttag för vattenvärmaren ner till min huvudpanel.

Detta är endast en enda fas, men jag observerar att vajern blir varm när jag slår på värmaren.

Är det inget att oroa sig för? Kan tråden tolerera mitt vattenvärmars motstånd till dess högsta punkt?

    
uppsättning Jude 11.04.2016 02:00

2 svar

2

Jag antar att du är i Filippinerna, i en efterkrigsutveckling med Euro-stil 220V / neutral kraft.

12 kvadratmeter är inte en vanlig Euro-trådstorlek. Filippinerna använder American Wire Gauge så "12mm" är faktiskt 12 AWG. Det här är för litet för ditt jobb. Du behöver 10 AWG .

De tidiga elektrificeringarna gjordes till den amerikanska standarden på 120 / 240VAC delad fas. I nyare områden använder de den mer effektiva 220VAC enfasen, fortfarande 60Hz, vilket möjliggör inköpsutrustning från närliggande grannar. Men AWG var standard för trådstorlek. I Amerika tillåter NEC 20 ampere på 12 AWG och 30 ampere på 10 AWG.

    
svaret ges 11.04.2016 03:19
0

En 30 amp krets skulle kräva # 10 AWG tråd eller 4 mm diameter tråd. # 10 är 13,6 mm2 area wire # 12 AWG är listad som 8,5 mm2. Se till att du har minst # 10 AWG-kabel.

Jag vet inte vad du menar med 12 mm tråd men om du kan hänga på ledningen med en hand, blir det inte så varmt. Trådet värmer normalt upp under användning och en varmvattenberedare lägger en hel del ström genom ledningen. Följaktligen blir det varmt men inte alltför så.

Som sagt, om du kan hänga på det, är dess värme inte vanligt. Om du inte kan hålla handen på den, stäng sedan av den tills du har större tråd.

Lycka till!

    
svaret ges 11.04.2016 03:21