Jag kommer att ombygga kök och byta gasugn / -intervall med induktionshäll (220V, 20 amp) + elektrisk väggugn (även 240V, 30amp)
Jag vet inte mycket om el och behöver hjälp för att avgöra om min elektriska panel kommer att stödja den.
Några andra anteckningar:
Jag kan också, enligt min kommentar nedan, ta bort jacuzzi och ersätta den med dusch. Vänligen meddela om det skulle hjälpa mycket eller om jag kan uppnå det jag behöver utan att ta bort det.
Anta att:
Vi kan tillämpa beräkningsmetoderna för flera enhetersmatare från koden (artikel 220 del II) (om än inte de valfria förenklade beräkningarna från del III, eftersom vi antar en 90A-matare här som gör den metoden inte tillämplig) till din nuvarande konfiguration för att få följande nummer:
För belysnings- och behållarbelastningen får vi 11,4kVA som då får en 35% efterfrågan på alla laster över de första 3kVA för att ge 5940VA. Därefter lägger vi till 4,5 kVA vattenvärmare och 3335VA A / C för att ge en total matarbelastning på 13,78 kVA eller 57A vid 240VAC. Detta lämnar bara tillräckligt med utrymme för 8kVA (eller 33A @ 240VAC) intervallbelastning från kolumn C i tabell 220.55, med anteckning 4 för att behandla spishällen och ugnskombinationen som en enda intervallbelastning av inte över 12kVA namnskylt.