Is the 10amp chocbloc sufficient for the load of 5* 42w halogen lights?
Ja, 5 x 42 W = 210 W, 210 W / 240 V = 0,875 A
Is the 'manual' twist of 5*neutral 'blue' cabling from each arm safe twisted into a single 10amp chocblok connector?
Fem är mycket. Jag är förvånad över att passformen inte gav ett bättre sätt att förena dem. Huvudproblemet är att säkerställa att anslutningen är tätt och att tillräckligt med alla ledningar är fastklämda under skruven. Om du är i tvivel kan du använda flervägsanslutningar som Wago push-fit eller spakkontakter som har en separat position för varje ledning.
Can I increase the risk by double insulating say the single Brown arm combine to live supply?
Jag är säker på att du menar minskar risken men jag förstår inte vad du menar med dubbelisolering.
För allmänna belysningsapplikationer behöver man inte applicera isoleringsband så länge som allt är gjort korrekt.
De levande och neutrala kablarna är tillräckligt isolerade och du bör inte trimma mer än den minsta isoleringen som behövs för att helt sätta in ledningarna i kontakten. Efter det ska det inte finnas någon exponerad koppar, skruvhuvudena i kontaktdonet är skyddade av plasten i vilken de är försänkta, det skulle inte vara någon risk för metall till metallkontakt.
Alla metallarbeten i det ljus som kan tänkas komma i kontakt med människor borde anslutas till skyddande jord.