How Safe är denna 5-vägs takbelysning DIY installerad

0

Jag har installerat ett 5-vägs takljus i ett släkthus i går och medan jag har varit mer än noggrann i allt är det prepartion och installerat, och jag är lite orolig (utan stor paranoid!) Jag är lite oroad och skulle vilja ha lite feedback om det aktuella jobbet.

Mitt främsta problem här med avseende på säkerhet är:

Är 10amp chocbloc tillräcklig för belastningen på 5 * 42w halogenljus?

Är "manuell" vridning av 5 * neutral "blå" kablage från varje arm säker vriden i en enda 10amp chocblok-kontakt?

Kan jag minska risken med dubbelisolering, säger att den enda bruna armen kombinerar levnadsförsörjningen?

Här är vad jag gjorde. Det aktuella ljuset är mycket likartat ( Wilko 5 Arm Chandelier Metal Ceiling Light Fitting Cream ) till det här brittiska ljuset.

Efter att ha läst instruktionerna noggrant, förbereda belysningsenheten, stäng av strömmen, ta bort den tidigare rosen mm och förbered kabeldragningarna. Allt ok.

Instruktionerna för belysningsenheten angav att den neutrala (svarta) "blåa" skulle vridas ihop som jag gjorde och jag skar en chocbloc ner till 4-enheter (chocbloc märkt 10amp) och försiktigt binds / vridde dem i , dra åt dem med de nämnda skruvarna. Jag bestämde mig för att ordna kablarna enligt följande: ser till höger till vänster: Bloc # 1 G / Y jord, # 2 Svart (markerad Röd) levströmbrytare, # 3 kvar tom, # 4 levande loop. Jag försiktigt höll levande matning till vridna bruna armkablar separat och till vänster om chocbloc (det är isolerat med svart tejp). I det här ögonblicket minns jag det här från minnet, jag ska dubbelt kolla detta senare idag och kommer att härleda texten här.

Min oro är att det riskerar övertid för att elda osv. (inte att det är kvar på timmar, det är ett landnings ljus. Jag tror att jag har varit över försiktig men vill ha en åsikt.

redigera: öka för att minska, skriv typ av min del (-:

    
uppsättning Paul B 29.11.2013 12:56

1 svar

2

Is the 10amp chocbloc sufficient for the load of 5* 42w halogen lights?

Ja, 5 x 42 W = 210 W, 210 W / 240 V = 0,875 A

Is the 'manual' twist of 5*neutral 'blue' cabling from each arm safe twisted into a single 10amp chocblok connector?

Fem är mycket. Jag är förvånad över att passformen inte gav ett bättre sätt att förena dem. Huvudproblemet är att säkerställa att anslutningen är tätt och att tillräckligt med alla ledningar är fastklämda under skruven. Om du är i tvivel kan du använda flervägsanslutningar som Wago push-fit eller spakkontakter som har en separat position för varje ledning.

Can I increase the risk by double insulating say the single Brown arm combine to live supply?

Jag är säker på att du menar minskar risken men jag förstår inte vad du menar med dubbelisolering.

För allmänna belysningsapplikationer behöver man inte applicera isoleringsband så länge som allt är gjort korrekt.

De levande och neutrala kablarna är tillräckligt isolerade och du bör inte trimma mer än den minsta isoleringen som behövs för att helt sätta in ledningarna i kontakten. Efter det ska det inte finnas någon exponerad koppar, skruvhuvudena i kontaktdonet är skyddade av plasten i vilken de är försänkta, det skulle inte vara någon risk för metall till metallkontakt.

Alla metallarbeten i det ljus som kan tänkas komma i kontakt med människor borde anslutas till skyddande jord.

    
svaret ges 29.11.2013 17:14