Du har gott om utrymme på din befintliga service för att lägga till den nya mataren (220,82 beräkningen för ditt befintliga hus kommer ut till enbart 45A, förutsatt att dina köksbehållare är på 2 kretsar och din A / C är rimligt modern / effektiv som jag använde en representant 13 SEER för beräkningsändamål) och en 60A-matare är mer än tillräckligt för din gästpaket, eftersom NEC 220.82 pegar den med enbart 29A (eftersom den inte har egna tvättmöjligheter - även om det gjorde det, det var bara 35A).
Tråden är också bra. Även om 6/3 NM endast är klassificerad för 55A, kan du inte få 55A-brytare, så 60A-brytaren är bra enligt 240.4 (B), och bestämmelserna i artikel 230 om servicestorlek gäller inte matare.
Ett förslag jag kommer att göra här är att inte svälta den nya delpanelen för slots - något som en Siemens P3040L1125CU skulle vara idealisk här, även om det verkar som en enorm överkill först. På så sätt finns det gott om utrymme för att ordna din belastning över kretsar hur du passar dig. Att dra slipsstången på den nya underpanelen här är just det korrekta röret, liksom - neutralt och marken möts aldrig igen, trots allt.