Ja, du kan köra en grenkrets till en struktur
Med tanke på att du bara behöver en enda grenkrets där, kan du kan köra en enda grenkrets ut till din skjul med säga 10AWG för varm / neutral / jord eller varm / varm / neutral / jord om du vill köra en flertrådig bankkrets. Undantaget till 250.32 (A) betyder att du inte behöver en jordstav vid skuren eftersom utrustningsjordledaren till huvudstrukturen är ett tillräckligt jordningsorgan för en enda grenkrets.
Du behöver ett avkopplingsmedel vid stallen för att tillfredsställa 225.31; Detta kan dock vara en enkel ljusbrytare i en väderbeständig låda eller bara inuti skjulet, det behövs inget mer avancerat för en enda grenkrets. Du vill att behållaren ska vara GFCI-skyddad, förresten, på grund av att detta är ett oavslutat utrymme.
Jag skulle dock gräva i en fettledning ändå
Att hyra en trencher för dagen är inte billig. Schema 80 PVC är även i 2 eller 3-tums diameter. Det betyder att du kan lägga lika mycket i en PVC-ledning i skåpet, även om du bara kör några 10AWG THHNs i den, istället för att använda en direkt begravningskabel, eftersom ledningen kommer att göra expansionsvägen enklare. Dessutom kommer Schema 80 att hålla upp till en oavsiktlig grävmaskin som möter bättre än en UF-kabel i alla fall.